为了方便商铺内消火栓的用水计量,我在室外落地给每个消火栓设置了计量水表。消火栓系统的工作压力为0.6MPA,即60米供水压力。如果我安装普通水表,在水表前不装设减压阀,可不可以?会损坏水表吗?
软件:
根据充实水柱长度计算水枪喷嘴水压、流量、栓口压力、保护半径及水枪反作用力
[
本帖最后由 wwqq6 于 2009-3-26 16:00 编辑 ]
2楼
可以 〈1.6MP可以
回复
3楼
:handshake
回复
4楼
感谢二楼!!!:)
回复
5楼
一般6kg可以,16kg我不敢说,要看水表样本说明,
回复
6楼
买水表时,里面有说明书,上面有工作压力注明。
回复
7楼
买水表时,里面有说明书,上面有工作压力注明。
回复
8楼
消火栓用水量还要计量,有必要吗?一辈子都不一定能用一回,水表坏了倒是影响消火栓的使用
回复
9楼
不同意上面的"消火栓用水量还要计量,有必要吗?一辈子都不一定能用一回,水表坏了倒是影响消火栓的使用"
没水表,我们每个人都去消火栓那取水算了!
水表坏了 ,也是属于正常范围之内!
况且,消火栓每年都要检查,实验2 次以上的吧!
表坏了就换吧!
回复
10楼
不会吧,还有人敢取消火栓用水.你的意思是说,在消火栓前加水表,然后把消火栓当一个取水阀用?
回复
11楼
完全可以,水表PN=1.0MPa
回复