关于某建筑的负荷等级咨询
racky1978
racky1978 Lv.3
2009年02月20日 16:38:25
只看楼主

广州某商旅综合楼,六层21米高,首层为设备用房和大堂二层商场(710平米)三至六层为客房(每层866平米)该建筑设有自动喷淋、消火栓系统、自动报警系统、防排烟、消防控制室。该建筑物的室外消防用水量为20L/S,根据《建规》11.1.1条该建筑消防负荷为三级。请问消防控制室、消防泵房、防排烟机是否还要设双电源?请各位大侠指点,谢谢

广州某商旅综合楼,六层21米高,
首层为设备用房和大堂
二层商场(710平米)
三至六层为客房(每层866平米)
该建筑设有自动喷淋、消火栓系统、自动报警系统、防排烟、消防控制室。
该建筑物的室外消防用水量为20L/S,根据《建规》11.1.1条该建筑消防负荷为三级。
请问消防控制室、消防泵房、防排烟机是否还要设双电源?请各位大侠指点,谢谢

1.gif

免费打赏
racky1978
2009年02月24日 00:49:21
2楼
请各位大侠帮忙解答,谢谢了:handshake
回复
xj.7204
2009年02月24日 08:49:55
3楼
这幢综合楼总共6层,高21米,够不成一类建筑,所以采用二级负荷供电,二级负荷供电要满足双电源供电,两路电可以来自同一个区域变电站.
回复
netling
2009年02月24日 09:34:50
4楼
按照防火规范消防负荷属三级负荷
LS的是套的高层防火规范,应按照多层套防火规范,没有超过24m
关于客房的问题,要看酒店的定级,是三星,四星,若都不是,那就可以按照三级定,否则,要按照新的民规定
回复
aoxue_y
2009年02月24日 16:09:09
5楼
:L 有消防负荷必定是二级负荷!
回复
racky1978
2009年02月24日 23:52:47
6楼


本来我也觉得可以按照《建规》以三级负荷来设计。但由于涉及的消防负荷比较多,所以搞得自已都不敢肯定了:(
回复
aowenliang
2010年09月20日 12:11:58
7楼
4楼看高规吧!
建筑高度不超过50米的旅馆属二类高层
回复
aowenliang
2010年09月20日 12:12:48
8楼
首先看高规,够不着看防火规范!
回复
aowenliang
2010年09月20日 12:14:44
9楼
二级负荷要双电源供电,如果取得两路10KV电源经济的话可以考虑,
但是一般很难,建议设发电机。
回复