双拼电缆的相保电阻相保电抗问题
wind65
wind65 Lv.4
2009年02月20日 16:29:34
只看楼主

大功率长距离低压供电需要用到双拼电缆。但怎样保护呢?需要计算单相短路电流。《工业与民用配电设计手册》上只能查到单根电缆的相保电阻和相保电抗,双拼电缆是不是简单的除以2呢?肯定不是!但怎样计算或者在哪里找到资料?请达人指教。

大功率长距离低压供电需要用到双拼电缆。但怎样保护呢?需要计算单相短路电流。《工业与民用配电设计手册》上只能查到单根电缆的相保电阻和相保电抗,双拼电缆是不是简单的除以2呢?肯定不是!但怎样计算或者在哪里找到资料?请达人指教。
免费打赏
wind65
2009年02月23日 16:58:58
12楼
楼上的大师,我要计算的是两根电缆下级的单相短路电流。请看我6楼的回复。
回复
wind65
2009年02月24日 23:46:11
13楼
找到了 中国电力出版社《35~6/0.4kV配变电系统短路电流计算实用手册》表2-8。
VV电缆
截面 Rlphp Xlphp
双拼120 0.24 0.144
双拼150 0.223 0.142
双拼185 0.167 0.141
双拼240 0.13 0.1392
回复
wind65
2009年02月24日 23:48:34
14楼
YJV电缆
截面 Rlphp Xlphp
双拼120 0.253 0.144
双拼150 0.236 0.142
双拼185 0.176 0.141
双拼240 0.138 0.1392
回复
tnc
2009年02月26日 10:08:40
15楼
晕!下级计算不是一个道理吗?双拼电缆哪里有那么智能,会识别这个短路电流是发生在哪里的?它只认识流过它自身的电流,呵呵
不过,如果兄弟有35~6/0.4kV配变电系统短路电流计算实用手册》电子版本,发给我看看啊,呵呵
回复
wind65
2009年02月28日 09:37:13
16楼
双拼电缆的下级发生短路,短路电流肯定要通过上级的双拼电缆。因此要知道双拼电缆的相保电阻相保电抗。
另,这本书可以在当当网上买到,24元
回复
xunmeng1952
2010年03月11日 23:24:35
17楼
那位前辈有《35~6/0.4kV配变电系统短路电流计算实用手册》
回复
一枕黄粱
2010年09月05日 22:03:08
18楼
哪位能提供点有关双拼的实用的资料,非常感谢了
回复
yanhan2980
2010年09月06日 05:43:32
19楼
不太明白。请斑竹指教呀。
回复
jack_dandan
2014年05月19日 15:14:48
20楼
:)土木在线真是好!学到太多了!:victory:
回复
annia319
2014年08月22日 18:57:20
21楼
我们一般是电阻除2,电抗近似不变
回复