大功率长距离低压供电需要用到双拼电缆。但怎样保护呢?需要计算单相短路电流。《工业与民用配电设计手册》上只能查到单根电缆的相保电阻和相保电抗,双拼电缆是不是简单的除以2呢?肯定不是!但怎样计算或者在哪里找到资料?请达人指教。
大功率长距离低压供电需要用到双拼电缆。但怎样保护呢?需要计算单相短路电流。《工业与民用配电设计手册》上只能查到单根电缆的相保电阻和相保电抗,双拼电缆是不是简单的除以2呢?肯定不是!但怎样计算或者在哪里找到资料?请达人指教。
12楼
楼上的大师,我要计算的是两根电缆下级的单相短路电流。请看我6楼的回复。
回复
13楼
找到了 中国电力出版社《35~6/0.4kV配变电系统短路电流计算实用手册》表2-8。
VV电缆
截面 Rlphp Xlphp
双拼120 0.24 0.144
双拼150 0.223 0.142
双拼185 0.167 0.141
双拼240 0.13 0.1392
回复
14楼
YJV电缆
截面 Rlphp Xlphp
双拼120 0.253 0.144
双拼150 0.236 0.142
双拼185 0.176 0.141
双拼240 0.138 0.1392
回复
15楼
晕!下级计算不是一个道理吗?双拼电缆哪里有那么智能,会识别这个短路电流是发生在哪里的?它只认识流过它自身的电流,呵呵
不过,如果兄弟有35~6/0.4kV配变电系统短路电流计算实用手册》电子版本,发给我看看啊,呵呵
回复
16楼
双拼电缆的下级发生短路,短路电流肯定要通过上级的双拼电缆。因此要知道双拼电缆的相保电阻相保电抗。
另,这本书可以在当当网上买到,24元
回复
17楼
那位前辈有《35~6/0.4kV配变电系统短路电流计算实用手册》
回复
18楼
哪位能提供点有关双拼的实用的资料,非常感谢了
回复
19楼
不太明白。请斑竹指教呀。
回复
20楼
:)土木在线真是好!学到太多了!:victory:
回复
21楼
我们一般是电阻除2,电抗近似不变
回复