大功率长距离低压供电需要用到双拼电缆。但怎样保护呢?需要计算单相短路电流。《工业与民用配电设计手册》上只能查到单根电缆的相保电阻和相保电抗,双拼电缆是不是简单的除以2呢?肯定不是!但怎样计算或者在哪里找到资料?请达人指教。
大功率长距离低压供电需要用到双拼电缆。但怎样保护呢?需要计算单相短路电流。《工业与民用配电设计手册》上只能查到单根电缆的相保电阻和相保电抗,双拼电缆是不是简单的除以2呢?肯定不是!但怎样计算或者在哪里找到资料?请达人指教。
2楼
都是靠上一级断路器保护电缆的嘛 断路器额定电流小于打过敷设系数后的载流量就可以了
我平时算双拼的载流量就直接乘2的
回复
3楼
2楼,选择电缆不仅要满足载流量的要求,还要做单相短路计算选择断路器的瞬时脱扣器动作电流。还要做电压降的计算。
长距离供电后两项计算缺一不可
你说的载流量×2也不一定对,靠近排列时应该再乘以一个降容系数 如《工业与民用配电设计手册》表9-22
回复
4楼
对不起你说过打过敷设系数了
回复
5楼
双拼电缆计算单相短路电流时选取相保电阻相保电抗,我一直都是按照单根电缆的相保电阻相保电抗来计算单根电缆发生单相短路时短路电流,只有这样保护才能可靠动作。
回复
6楼
嗯,楼上你说的有道理。
如果你选择保护这两根电缆的断路器时可以这样做,毕竟一根电缆对地短路是最不利情况。
但如果短路发生在这两根电缆的下一级,也就是选择下一级电缆的断路器时,怎么计算这两根电缆的相保电阻相保电抗?
回复
7楼
双拼电缆的电抗,相保电阻,相保电抗是不是单根电缆除以2?求达人指点
回复
8楼
没人知道吗????????
回复
9楼
晕,这个都是有表格可以查到的啊!!网易电气啊,真是没落了。。。
回复
10楼
楼上的大师,哪里可以查到?也可给个链接,拜谢!!!
回复
11楼
发个表格上来,楼主自己查下看看
[
本帖最后由 tnc 于 2009-2-23 16:56 编辑 ]
回复