关于常压锅炉膨胀水箱的问题
wrydss
wrydss Lv.2
2009年02月20日 15:13:33
来自于采暖供热
只看楼主

常压锅炉定压我想采用膨胀水箱,但有很多问题很迷惑,请大家帮忙指教下:1。 定压点在何处?2。 在运行中是否会发生连通器效应?即锅炉水发生溢流。按这个系统图,是否是水箱出水管接在锅炉的大气连通管,水箱比锅炉水面高出1~3米,1、膨胀水箱与锅炉之间相连的管径只要与锅炉的大气连同管接口的管径一致就可以?2、膨胀水箱在设一个不小于100的管与大气相连?3、膨胀水箱的容积如何计算,如果是按系统水量计算,请大家教教我如何计算系统水量?

常压锅炉定压我想采用膨胀水箱,但有很多问题很迷惑,请大家帮忙指教下:
1。 定压点在何处?
2。 在运行中是否会发生连通器效应?即锅炉水发生溢流。


按这个系统图,是否是水箱出水管接在锅炉的大气连通管,水箱比锅炉水面高出1~3米,
1、膨胀水箱与锅炉之间相连的管径只要与锅炉的大气连同管接口的管径一致就可以?
2、膨胀水箱在设一个不小于100的管与大气相连?
3、膨胀水箱的容积如何计算,如果是按系统水量计算,请大家教教我如何计算系统水量?
4、水箱的溢流管径泄水管,进水管大小选择有什么图集可供选择吗?
5、图中回水自动启闭阀自动排气阀高度有要求吗?
6、锅炉回水上是否要加温度计压力表,具体位置应加在哪里
7、回水启闭阀是如何工作的?
8、锅炉的膨胀水箱有防止倒灌的功能,水箱一流线以上应该留多少容积来防止倒灌
9、实际运行调试是不是要靠会水上的阻力调节阀来调节,来防止水箱里的水为过高?
10、泵的扬程应根据,延程局部水头损失与系统高差再加个安全值来计算?
免费打赏
shanhx
2010年08月09日 20:30:27
2楼
提了这么多问题,一个一个回答吧,哈哈
首先声明,
定压补水箱就是锅炉膨胀水箱
按这个系统图,是否是水箱出水管接在锅炉的大气连通管,水箱比锅炉水面高出1~3米,
这个图是有问题的,锅炉膨胀水箱最高水位应该比锅炉最低水位低,否则不能满足常压锅炉不能承压的基本要求
1、膨胀水箱与锅炉之间相连的管径只要与锅炉的大气连同管接口的管径一致就可以?
大气连通管不应与“膨胀水箱与锅炉的连接管”相连,大气连通管应该直接与大气相连并不应设置水封,大气连通管直径应该计算得到,公式是20+88倍的根号下Q,Q是锅炉负荷MW
大气连通管应该直接接在锅筒最高点上
2、膨胀水箱在设一个不小于100的管与大气相连?
膨胀水箱必须是开式的,大气连通管可以接到膨胀水箱,但是必须设在膨胀水箱最高水位之上,大气连通管不是最小DN100,应该计算得到
3、膨胀水箱的容积如何计算,如果是按系统水量计算,请大家教教我如何计算系统水量?
锅炉膨胀水箱容积一半是估算的,一般不超过1立方米就可以;系统膨胀水箱对于95、70系统,膨胀水箱容积V=0.034VC,系统水容量VC值可以参考使用《使用供热空调设计手册》
4、水箱的溢流管径泄水管,进水管大小选择有什么图集可供选择吗?
这个可以有,而且肯定有
5、图中回水自动启闭阀自动排气阀高度有要求吗?
自动启闭阀没有特别的高度要求,自动排气阀必须设在水平管段的最高点
6、锅炉回水上是否要加温度计压力表,具体位置应加在哪里
需要加,加在回水管回水启闭阀的流向的前面
7、回水启闭阀是如何工作的?
如图中所示,循环泵出水管用一根水力连通管与回水自动启闭阀连接,循环泵开启时水力连通管内水的压力将回水自动启闭阀打开;水泵停止时水力连通管无压,回水自动启闭阀自动关闭
8、锅炉的膨胀水箱有防止倒灌的功能,水箱一流线以上应该留多少容积来防止倒灌
这个容积倒是没有算过,但是记得看过一个资料要求溢流口上要留有200mm的距离
9、实际运行调试是不是要靠会水上的阻力调节阀来调节,来防止水箱里的水为过高?
对,水泵的扬程不应设计太大,否则容易溢水
10、泵的扬程应根据,延程局部水头损失与系统高差再加个安全值来计算?
泵的扬程包括膨胀水箱最高水位至水泵吸水管中心的高差+锅炉房管道阻力+供回水管道阻力+2-5m的富裕
刚看到上面还有两个问题
1。 定压点在何处?
图中标示的很清楚啊,双点定压
2。 在运行中是否会发生连通器效应?即锅炉水发生溢流。
有回水自动启闭阀,不会溢流的,水泵出口有止回阀,都不会倒空的

[ 本帖最后由 shanhx 于 2010-8-9 21:01 编辑 ]
回复
konghuabiao
2010年08月10日 13:43:25
3楼

牛人!
回复
yingwazi200
2010年11月04日 16:41:36
4楼
"这个图是有问题的,锅炉膨胀水箱最高水位应该比锅炉最低水位低,否则不能满足常压锅炉不能承压的基本要求"
--我理解膨胀水箱不但有定压作用,还应有补水作用,如置于锅炉低水位以下,该如何补水?
回复
刹那芳华1111
2012年03月01日 15:21:04
5楼

如果是承压锅炉是不是一定要设膨胀水箱。本身设有个补水箱
回复
kai031
2012年12月31日 16:22:21
6楼
赞一个,分析精辟。
回复
hanzhg54
2013年01月01日 20:35:03
7楼
这个图是有问题的,锅炉膨胀水箱最高水位应该比锅炉最低水位低,否则不能满足常压锅炉不能承压的基本要求
*******************************************************************************************
错,常压锅炉并不是说绝对不能承压,2-3米的压力还是没有问题的。
回复
qq_1666925286833
2022年10月28日 12:37:44
8楼

你这个图我这边现在已经看不到,估计过期了。

1、膨胀水箱与锅炉之间相连的管径只要与锅炉的大气连通管接口的管径一致就可以?(这个应该是锅炉通大气管接入膨胀水箱了,水箱顶部留个与通大气管口径一样的管座。)
2、膨胀水箱在设一个不小于100的管与大气相连?(是的,出口处装个防虫网)
3、膨胀水箱的容积如何计算,如果是按系统水量计算,请大家教教我如何计算系统水量?(公式:V=α△tmaxVa。可以按循环水量的1/3估取Va(系统内的水容量)不宜大于循环水量1/3,L。α:水单位体积膨胀系数(L/℃),△tmax:出水温度减去常温20℃,V计算的理论膨胀容积,计算结果放1.2倍余量,然后设计结构记得放余量保证净膨胀量)
4、水箱的溢流管径泄水管,进水管大小选择有什么图集可供选择吗?(溢流管一般比进水管大就行)
5、图中回水自动启闭阀自动排气阀高度有要求吗?(自动启闭阀不清楚,如果是底部膨胀管连通循环主管道和膨胀水箱,水箱高位安装高于系统最高点1~2米作为补水压头,自动启闭阀是不是可以不用设,排气阀一般设置在系统最高点,循环水泵入口前)
6、锅炉回水上是否要加温度计压力表,具体位置应加在哪里(常压锅炉个人觉得不需要压力表,进出水可以设置温度计,用户有要求要装能量计可以选择电磁式的流量计 进出口各一个温度传感器)
7、回水启闭阀是如何工作的?
8、锅炉的膨胀水箱有防止倒灌的功能,水箱一流线以上应该留多少容积来防止倒灌(你说的倒灌就是膨胀收纳容量吧?溢流管跟膨胀量没关系,设在最高点,上面留个100~200装配空间,膨胀量按前面计算来)
9、实际运行调试是不是要靠会水上的阻力调节阀来调节,来防止水箱里的水为过高?(电气控制进行设置,一般冷态水箱液位设最低点,冷态液位到溢流口这段空间的容积满足膨胀量也就是前面公式的V)
10、泵的扬程应根据,延程局部水头损失与系统高差再加个安全值来计算?(循环水泵满足沿程阻力就行,利用膨胀管补水不需要加高位差,膨胀水箱必须高位安装,高于系统最高点1~2米同时膨胀水箱最高点到系统最低点不超过10米,超过就承压了,实际超出一点关系不大。以上讲的是膨胀水箱高位安装补水泵是接入膨胀水箱进行系统亏水补水的,补水口接个浮球阀控制。还有一种是利用补水泵进行系统亏水补水的,膨胀水箱也是高位安装,只是高度不低于系统最高点就行膨胀管没有补水功能,在回水主管道上接个补水泵,这里要做压力控制要设置电阻式远传压力表接到控制柜,要保证常压运行这个一般不推荐。)不管什么情况,膨胀水箱安装必须高于系统最高点(水的连通性,如果低了,系统注满水也就是最高点管子里面充满水时,膨胀水箱安装低了,水就从膨胀水箱溢流出来了)(与锅炉一次侧一个系统的最高点,二次侧的系统高度不用管,如果是一次侧的必须考虑现场系统一次侧有没超出锅炉房高度的,有些系统一次侧最高点会在锅炉房外面高处而不是在锅炉本体锅炉房内,做项目前要先了解系统和现场情况,二次侧板换换热后那边就不用管一般是利用循环泵扬程打上去,扬程再高也跟一次侧没关系不会影响一次侧常压运行)

以上是个人见解可能有不足之处,常压锅炉我也很少接触就是最近刚好做了个常压锅炉的项目。

回复