请教一个供电方面的奇怪现象!
sleepinggod
2009年02月18日 23:49:37
只看楼主

我不是强电专业的,最近发现一个奇怪现象,请教。我们小区的电梯是从配电房直接引入市电的,相间电压在电梯静态运行的情况下,从配电房出线处测量是400V,出线处就是配电房的变压器柜旁,桩头单独给电梯供电。但是奇怪,在电梯的机房里面测量得到的电压是403V,两地间距离在400米左右我不是太放心,反复测了4次,使用同一个万用表。为什么电压会升高呢?请教

我不是强电专业的,最近发现一个奇怪现象,请教。

我们小区的电梯是从配电房直接引入市电的,相间电压在电梯静态运行的情况下,从配电房出线处测量是400V,出线处就是配电房的变压器柜旁,桩头单独给电梯供电。

但是奇怪,在电梯的机房里面测量得到的电压是403V,两地间距离在400米左右

我不是太放心,反复测了4次,使用同一个万用表。

为什么电压会升高呢?请教
免费打赏
xjx-750108
2009年03月04日 15:33:02
22楼
3VF电梯也就是变频变压调速电梯,在变压控制回路中,为防止直接上电烧毁一些电子元件,在控制回路设有充电电容,设定电压为1.01U,所以楼主发现了上述怪现象,具体的要给合电梯内部图纸分析。
回复
tcchezhong
2009年03月04日 15:42:50
23楼
电容造成的升压(属于过补偿了),很正常的现象。
找到产生电容的原因,就OK了。
回复
gzjxxy
2009年03月05日 10:46:57
24楼
应该是电梯控制柜装有升压装置。

关注中。
回复
白龙行天下
2009年03月05日 11:35:39
25楼
关注中。关注中。:D
回复
jhongsong123
2009年03月05日 13:09:29
26楼
厂家的工程师说的没有错!这种现象很正常。
回复
dvd691015
2009年03月05日 14:11:51
27楼
路过,:victory:
回复
fanxuejun72
2009年03月05日 15:18:36
28楼
我觉得厂家的工程师说的没错
回复
zhangzhigang202
2009年03月06日 01:45:08
29楼
厂家工程师的说法应该是对的,同时还要考虑电梯控制柜内是否有电容,如果必须想要搞明白可以做一个实验去验证一下嘛
回复
tujunt10
2009年03月06日 10:26:32
30楼
测量时间差吧??电缆一般引起电压降低吧。被忽悠晕了。
回复
chym0822
2009年03月07日 02:08:20
31楼
MEASUREMENTS:

445.26 Vrms 17.85° ---> Voltage Measurement1
400.23 Vrms 30.00° ---> Voltage Measurement
告诉我电缆截面和长度,我帮你计算
上面的数据是改变参数得到的电缆首端和末端电压,matlab simulink做的
回复