我不是强电专业的,最近发现一个奇怪现象,请教。我们小区的电梯是从配电房直接引入市电的,相间电压在电梯静态运行的情况下,从配电房出线处测量是400V,出线处就是配电房的变压器柜旁,桩头单独给电梯供电。但是奇怪,在电梯的机房里面测量得到的电压是403V,两地间距离在400米左右我不是太放心,反复测了4次,使用同一个万用表。为什么电压会升高呢?请教
我不是强电专业的,最近发现一个奇怪现象,请教。
我们小区的电梯是从配电房直接引入市电的,相间电压在电梯静态运行的情况下,从配电房出线处测量是400V,出线处就是配电房的变压器柜旁,桩头单独给电梯供电。
但是奇怪,在电梯的机房里面测量得到的电压是403V,两地间距离在400米左右
我不是太放心,反复测了4次,使用同一个万用表。
为什么电压会升高呢?请教
12楼
应该是电梯变频器的问题
回复
13楼
你上网去查一个词-远端电压抬升,就能明白。那个电气工程师说得没错
回复
14楼
忽悠,接着忽悠......
回复
15楼
我搜了,搜索"远端电压抬升","远端电压提升"BAIDU没有找到,GOOGLE只
在"远端电压抬升"找到一篇,是本主题.
回复
16楼
关注中,学习中。。。。
回复
17楼
我也关注此贴。等待专家解释了。
回复
18楼
为什么没有更好的解答呢?
回复
19楼
照这个理论 空载在理论上都没有电流 只是负载的瞬间才有电流
回复
20楼
这个问题应该是电缆引起的,由于电缆比较长,电缆相当于电容了,所以电压会提高的,应该是这个理,
回复
21楼
同意5楼的说法
空载应该是哦这样,如果电机运行电压会降低的。另外电机运行后电压也会受影响。:)
回复