高手请进(关于变压器)
www.zzz
www.zzz Lv.2
2005年04月17日 00:16:21
来自于变压器
只看楼主

请问,两台变压器的短路电压百分比不同是否会产生环流?是否会产生附加损耗?若两台变压器容量不同是否会产生附加损耗?

请问,两台变压器的短路电压百分比不同是否会产生环流?是否会产生附加损耗?若两台变压器容量不同是否会产生附加损耗?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年10月10日 23:01:40
12楼
这个问题,怎么反复的讨论???
回复
jingxing8
2007年04月09日 12:43:24
13楼
变压器附加损耗原因
回复
scor_163
2007年07月06日 19:08:39
14楼
变压比相同是做不到的 ,即使用的一个厂家一个型号的变压器多多少少好是会有点压差的 所以我认为短路阻抗百分比不相同是一定会有环流并增加损耗的
回复
lishouhua-hrb
2007年09月15日 00:31:52
15楼
变压比不同或联结组别不同变压器并列运行时都会在变压器内部产生环流引起环流损耗,所以两台变压器并列运行时要控制变压比在允许的范围内,而且联结组别必须相同.
短路阻抗则不然.短路阻抗也要求在允许的偏差范围内,否则会出现“大马拉小车”的现象,但不会产生环流损耗。
回复
czl6109
2007年09月27日 15:31:42
16楼
一般变压器还是不并联运行比较好,尽管从理论上讲可能会省电,但由于会增大短路电流,对安全运行不利。而电力供应在安全和节能上,还是安全更加重要,可以说安全是最大的节能。在实际工作中,本人建议变压器在低压侧互为备用更加合适。
回复
maquanxi723
2009年07月16日 13:41:57
17楼
3楼的对。哈哈!
回复