请问,两台变压器的短路电压百分比不同是否会产生环流?是否会产生附加损耗?若两台变压器容量不同是否会产生附加损耗?
请问,两台变压器的短路电压百分比不同是否会产生环流?是否会产生附加损耗?若两台变压器容量不同是否会产生附加损耗?
2楼
两台变压器的短路电压百分比不同是会产生环流和附加损耗的,但容量不同的影响要差一些。所以规范要求变压器并联运行的条件是:
1.接线组别相同。
2.变比相同(允许±5%的差值)。
3.短路电压相同(允许±10%的差值)。
除此而外,并列运行的变压器的容量比不宜超过3:1。
回复
3楼
变压器并列运行的条件是:
1.高低压两侧电压相同;
2.联接组别相同;
3.短路阻抗电压相同(允许±3%的差值)。
两台变压器的短路电压百分比不同是不会产生环流和附加损耗的,它会造成负荷电流不按变压器容量比例分配,可能造成一台变压器过载,另一台负荷不足。
回复
4楼
对头。但并列运行的变压器的容量比不宜超过3:1。
回复
5楼
有道理,变压比相同就不会产生环流了。
回复
6楼
容量应该没太大关系吧?不过UK%要相同。
回复
7楼
我想说的,上面的已说了,还有什么意义???????加分给我算了
回复
8楼
变压比相同但联接组不同也能产生环流.
回复
9楼
基本和书本上说的差不多,谁有实际调查实践资料.....
回复
10楼
连接组别不同就不是环流问题了,而是短路问题了。
回复
11楼
首先纠正楼主一下:1、两台变压器的短路电压百分比不同是否会产生环流?是否会产生附加损耗?应该说:当两台并列变压器的短路电压百分比不同是否会产生环流?是否会产生附加损耗?如果两台变压器不并列,那么就不用考虑阻抗相不相同了。
2、短路电压百分比应该叫短路阻抗更严谨一些,短路阻抗的定义为:短路阻抗用Uk表示,它指在额定频率和参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗,此时另一绕组的端子短路。短路阻抗通常用百分数表示。此值等于短路试验中为产生相应额定电流时所施加的电压与额定电压之比。当短路阻抗不同时,不会产生环流,但会产生附加损耗的。原因:当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时,阻抗电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行。变压器长期过负荷运行是不允许的,因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,这样就限制了总输出功率,能量损耗也增加了,也就不能保证变压器的经济运行。所以,为了避免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均,影响变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电压不能相差10%。
会产生环流的原因是:并列变压器的变比不同或联接组别不同都会产生环流。
两台要并列变压器如容量不同不会产生附加损耗,但能产生下列后果:两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度虑,当运行方式改变、检修、事故停电时,小容量的变压器将起不到备用的作用。
回复