变压器的阻抗电压是从哪得到的,有什么用途?
ccchhh
ccchhh Lv.5
2005年04月16日 18:32:01
来自于变压器
只看楼主

变压器铭牌上有阻抗电压Ud%,这个数据是怎样取得的?这个数据有什么用途?

变压器铭牌上有阻抗电压Ud%,这个数据是怎样取得的?这个数据有什么用途?
免费打赏
nlb
2005年04月17日 07:29:27
2楼
变压器二次短路,一次加电压,当电流达到其额定电流时,测它的一次实际电压与额定电压的比值就是阻抗电压。
它是计算变压器短路电流的重要参数。
回复
ccchhh
2005年04月17日 10:05:52
3楼
那普通10/0.4kV的变压器都有一个分接开关(有三档电压可调节),Ud%在每档上都是这个值?
回复
nlb
2005年04月17日 13:54:10
4楼
变压器的Ud%应对应其铭牌额定电压,即与II档对应。
回复
jiu
2005年04月18日 09:44:54
5楼
变压器并联运行的条件中有一条“两变压器阻抗电压相等”。不相等有什么坏处?两台容量不同的变压器并联运行,阻抗电压有什么要求?阻抗电压大好还是小好?
回复
earthman
2005年04月18日 13:17:38
6楼
阻抗电压不相等就会有环流
回复
jiu
2005年04月18日 14:07:14
7楼
阻抗电压不相等就会有环流吗?不会吧!变比不等才会有环流,阻抗电压不等只会引起负荷不按比例分配才对!
回复
jiu
2005年04月18日 14:12:56
8楼
阻抗电压较小的变压器分配的负荷比例会高一些,所以两台容量不同的变压器并联运行如果阻抗电压不等,那么容量大一些的变压器的阻抗电压要小一些才行,否则容量小的变压器达到满载时,容量大的变压器还没有满载。不能充分发挥其作用。
回复
ccchhh
2005年04月18日 19:59:59
9楼
阻抗电压相等时,从理论上讲,不管两台变压器的容量大小如何,负载总是按变压器的容量分配的。阻抗电压相等时,容量大的变压器阻抗必然就小,容量小的变压器阻抗必然大,因为变压器的阻抗x=Ud%Sj/(Se100)
Ud%——阻抗电压 Se——额定容量 Sj——标称容量(100MVA)
回复
jiu
2005年04月19日 08:41:00
10楼
从运行性能的角度来看,阻抗电压小一些好,这样变压器的输出电压受负载的变化的影响小一些;从限制短路电流的角度来看,阻抗电压大一些好,这样在发生短路时,短路电流小一些。举一个不恰当的例子,阻抗电压有些像电池的内阻,内阻越小,电池的输出电压受负载的影响越小;内阻越大,电池在发生短路时的电流就越小。
回复
gdjsjsdjl
2005年04月24日 19:13:15
11楼
从运行性能的角度来看,阻抗电压小一些好,这样变压器的输出电压受负载的变化的影响小一些;从限制短路电流的角度来看,阻抗电压大一些好,这样在发生短路时,短路电流小一些。
回复