本人从1995年从事电气施工的管理,已有十多年的工作经验了,可以说方方面面都接触过,工作量小的几十万,大的4000千多万,下面我根据我的施工经验谈谈我的工作体会,望大家批评指正。一:电气施工管理的工作性质:① 电气施工图纸审核。② 负责施工方案制定。③ 排定施工计划。④ 现场施工进度与施工流程的管理。⑤ 材料(主、辅材)及设备的组织与管理,人员组织与安排。⑥ 电气相关报批。⑦ 各项目间、建设方、监理、设计方的相互协调。
本人从1995年从事电气施工的管理,已有十多年的工作经验了,可以说方方面面都接触过,工作量小的几十万,大的4000千多万,下面我根据我的施工经验谈谈我的工作体会,望大家批评指正。
一:电气施工管理的工作性质:
① 电气施工图纸审核。
② 负责施工方案制定。
③ 排定施工计划。
④ 现场施工进度与施工流程的管理。
⑤ 材料(主、辅材)及设备的组织与管理,人员组织与安排。
⑥ 电气相关报批。
⑦ 各项目间、建设方、监理、设计方的相互协调。
⑧ 在关键的部位要亲自动手参与(如:高低压的各种实验,各种电气测量与保护,电气调试,单体、联动试车)。
二:电气施工管理要具备的相关知识:
作为一个施工管理人员,他的业务素质直接关系到工程进度、质量、与企业的素质的高低。在一个企业有一点基本施工常识的人也可以担当起这个角色,但他绝对做不出优质的工程,也许在工程质量,进度,施工的过程中给施工单位或相关单位带来一些不必要的棘手的麻烦或质量事故。因此,一个管理人员必须具备建造师和电气工程师的相关知识外,还必须会做人,要敬业,对上级不卑不亢,对下级要表现出温和、严厉的工作态度。对待甲方、监理及相关单位要有较强的业务素质和精湛的技术能力。
三:国内电气施工现状:
目前,施工标准逐渐与国际接轨,各方面要求与标准都提高了,在国内存在的一些矛盾逐渐体现出来,由于受社会歧视及政策的原因,技术型工人在中青年这个年龄段产生了脱节(30~40岁的年龄段)的现象,一是有经验的电气工程师及技术工人对现行的国际标准(IEC)还没有完全接纳,对先进的PLC控制、网络管理及新型元器件性能有似懂非懂的情况,对现行的电气规范不是十分了解,形成了只懂得按图纸接线不懂原理只能摸索前进的境地,而才毕业的大学生及技术工人虽然有理论知识但现场的施工经验不足,有一个摸索接受的时间。二是项目经理不懂技术,下面的技术人员怎么说就怎么做,被牵着鼻子走的情况,在与相关单位相互协调中出现丢脸出丑的现象,三是国家对待专业人员的待遇偏低,缺乏动力是人才匮乏的原因,特别是技术型工人,往往是一些有经验的农民工代替了这个角色,缺乏技术型人员,这一点在与国外企业项目合作的时候体现得淋漓尽致。四是施工单位为节约成本使用不标准的材料和器件,这一点在各项目施工中均有体现。(这一点本人能理解,因为工程造价的压缩和相关社交费用的增加原因),四是工程赶进度,往往不按行业规范作业,也是工程质量下降的原因。
四:下面我对本行业的工作性质逐条说明与分析
1:电气施工图纸审核
拿到图纸时应仔细的浏览一下,再到施工现场进行对比一下,了解现场交通情况、施工用电部位、设备安装的部位,对盘、箱、柜粗略的定位,校核管线及电缆长度,衡量进场条件、进场时间、施工所需要设备与机具型号数量,大致的人员需求情况。为做施工方案准备好第一手资料。
认真审核图纸,(现在有一些设计的图纸太烂了,也不知道他们怎么设计的)一般普通建筑物的照明、防雷布置图和原理图图纸错的地方比较少,即使有问题,在图纸会审也很少谈,前提的材料不能少,这方面一般在施工的时候施工人员也会纠正过来的。电气施工费用一般在主材上,技术上一般在二次控制线路上,因此这两点要仔细审核,包括每个线路走向,长度,电缆的选择,金属材料的多少,有没有漏项的,逐项核对,有多的余量就行。原理图和端子图结合起来,仔细分析控制过程。再者审核设计是否符合最新的规范,如现在电气设计在防火方面是否考虑,特殊场所是否使用特殊的材料和设备,如粉尘大,防爆,防水场所。导线及设备与其他建筑物及机械设备、管道的有效距离等。是否采取了一些节能设计等等。
按照本人的经验,假如和设计的单位长期有来往,一般有设计错误可以直接与设计者沟通,不在图纸会审中提出来。要提也是根据现场情况变化而设计者没有考虑到的东西,要给他们留面子哦!!有一点注意:在图纸会审的时候,一定要对建设单位(甲方)负责人提出来:“图纸是否有增加和改动的地方,要没有请尽量不要在施工过程中或者完工后再改动和增加”!(根据 本人经验甲方负责人一般审核图纸很不严格的)这一点很重要!特别是有一些建设单位等你完工退场了再提出改动。
今天就写到这里,以后我会根据上面8点结合本人施工经验逐步做出分析!
13楼
多谢提供交流经验!
回复
14楼
谢谢各位的回帖,我继续说下去吧!在具体施工中会将一些经验讲述出来的,请大家多多指教!
3:排定施工计划
在你了解施工现场情况和熟悉图纸了以后,再做的事情就是给你的施工做一个具体的施工计划,计划的排定必须要有科学性。一般电气施工是在土建和金属结构基础上进行的,所以要整体考虑,再施工计划是在理想状态情况下编制的,因此在单个项目施工进度中你必须要留有时间的余量,对单个项目施工时间的排序和施工时间的长短你要能对它做出合理的解释,再者,你制定的施工计划也要考虑到大局,如:你计划某日安装变压器,但其间路还没有通!!不能吊装,或者房子还没有完成!,你计划某日调试某台设备,但设备安装还没有到位!!因此,你的施工计划是你在其他的计划基础之上建立的,就是说你必须以其它项目计划为蓝本建立的,当然独立的电气施工可以不考虑这些!再就是考虑天气等自然因素的影响,但你记住一点,就是你不要将你施工人员和机具设备影响考虑在你的施工计划在内。
再者,编制的施工计划并不是应付业主和监理的,你可以按这个计划编制一个详细的计划给你下面的施工人员,也就是日计划安排,使施工人员知道哪天做什么,哪些事情哪天必须做完。材料员也可以依据这个计划采购材料,起码你也能有的放矢地开展后续的工作了~!
回复
15楼
楼上是对单个工程的安排,如果你手下有400个电工,你手上有20个项目,又如何安排各项目之间的工作安排?
你要知道各个工程中的设备到货情况,各有关专业进展情况,各施工机械、设备合理安排使用情况,各工作工序复杂情况,合理安排人选,合理安排调试电工的工作,电机检修电工的工作,合理安排吊机、试验设备、汽车运输设备,合理安排紧急工作和缓慢工作,根据天气安排电气耐压试验,合理安排室内与室外的工作。
我说的20个项目是举例(少的),我手上每年不少于400个项目,只电机检修每个月就有100多台!!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-24 18:54 编辑 ]
回复
16楼
那你就不是一个现场施工管理人员了。要不是总经理就是总工了,你可以培训一批现场电气管理人员分别接手各个项目啊!将多个项目按片划开,而我说的这一些事情都是你下面的人去做的,然后报给你审查的啊!而你的工作就是每天7:00~8:00现场协调会。统筹协调,听取各项目的情况反映。能保证各项目施工的正常运行时你首要的任务。
我的qq:386458971 我们可以相互交流的。
[
本帖最后由 chbclyn 于 2011-1-2 12:35 编辑 ]
回复
17楼
楼上说的差不多,只是手下有些施工员尽责上欠缺,写出来的方案不能用在施工上,现场管理不知道工作方法,经常同施工班长吵嘴,碰到问题不知如何处理,设计意图不会领会,同监理合作不好,经常需要我出面协调,设计、监理、用户三方摆平是最要紧的。
回复
18楼
楼主的施工经验很丰富的,值得我们学习的,你总结的也很好,以后还有什么好的经验请多发
回复
19楼
同时代同经历哦,支持哈LZ.
94年毕业后分配也算专业对口, 就一直搞下去了,至今. 不同的是,俺一直做甲方, 比较轻松点.
多年跟乙方,监理打交道的经验就是, 开工前的启动会议比较重要, 约乙方技术,安全负责人过来讲哈怎么弄, 工程难点以及安全关键点提几个问题, 装祯精美的计划书,组织表等等基本随手翻翻表示对对方的尊重. 技术实力比较强的乙方会很省心,遇到不行的还得帮他规划时间,人力,很烦的. 另外,我们基本上不怎么重视监理, 现在监理夹在中间也是经常捣糨糊, 遇到乙方进度,质量让人恼火的时候, 喊监理下下单子敲打哈. 遇到比较敬业,专业,经验丰富的乙方, 也会学不少东西,毕竟乙方比甲方要见识多广, 也有遇到乙方技术负责避重就轻, 不说具体工程咋弄,开口就是大谈理论,谁都晓得实际工作中深点的理论用的并不是很多, 我喊Y用高赛法把我们全厂的节点电压算一遍, 用傅立叶级数把UPS的谐波分解出来,要数据要测量,派工程师全力配合,Y立马闭嘴了,老老实实跟工程师看施工现场了,前几年在天津时遇到的.
其实,甲方最担心乙方假大空,忽悠,容易出事, 乙方比较烦的是,甲方不懂装懂,乱提要求,或者是脱离工程实际, 在无关安全的枝节上超标准要求. 举个例子,前几年北京时的了,当时有个分体建筑物接地测试不达标,设计院教授(是个专家,参与了防雷接地国标的制定)出了个方案,打六根接地极,为了保证接地极不被腐蚀,镀锌钢管外包裹一层混凝土,厚度大约10公分, 施工方有点不愿意,本来钢管削尖了打进去挺容易,现在要挖六个井了, 老教授跟我说他准备把这个方法写进规范修订里, 这样可以保证接地极与建筑物同寿命,过去很多年了,也不晓得写进去了没,这是后话了, 不过当时我还是同意了施工方直接打钢管,常规做法.
都是同行,摸爬滚打,握哈手!:handshake
回复
20楼
以上两位前辈说的都非常好,还有最后一位站在业主(甲方)的立场说的都很好,向各位前辈学习!!
有一句话没看明白: “在图纸会审的时候,一定要对建设单位(甲方)负责人提出来”,是不是这样理解,业主(甲方)一定要对建设单位负责人提出来,到底谁对谁提。
最后,不是总共8点,其余的文章怎么不见?难得的好文章
:call: :call:
回复
21楼
呵呵,也是搞施工管理的,学习中……
LZ继续
回复
22楼
你好!给你解释一下你提的问题,
一般在施工前,建设方(也就是甲方,也称业主),要对图纸进行全面地审核,因为设计院是为建设方服务的,设计院仅仅只对建设方负责,图纸设计的合理不合理,都的主人(建设方)說了算数,而目前状况是他们根本不仔细看图纸,就在图纸上草草签字同意,而在施工期间或者施工完了,看见实物就要你这里改动一下,那里增加一点,甚至出现大面积的返工,这也是现在业主的通病,没有人去追究的.而提前提醒他的目的就是要求他仔细查看图纸,有更改的及时提出来,一旦业主他们签字同意图纸的设计,他再要求改动的时候,就等于打了自己一巴掌.因为我们图纸会审的时候已经声明了这一点.施工方有也道理.这也是考验甲方人员是否称职的一种手段.
另外,施工方在在施工的时候,由于特殊情况出现的图纸变动或者量的增加不属于甲方和设计院的错误,这一点要明确.
[
本帖最后由 chbclyn 于 2009-2-25 14:29 编辑 ]
回复