干式变压器问题!!!
tina0001
tina0001 Lv.2
2009年02月14日 18:07:18
来自于变压器
只看楼主

我厂2台SCB9 10/0.4KV 2000KVA干式变压器,一台带轻载,一台空载。有2个问题:1. 变压器长时间空载会有什么问题吗? 2. 两台变压器声音比较大,细听觉得像是流水的声音,那是漏磁的声音吗?希望高手指点!!!!!!!!!!!!!!

我厂2台SCB9 10/0.4KV 2000KVA干式变压器,一台带轻载,一台空载。
有2个问题:1. 变压器长时间空载会有什么问题吗?
2. 两台变压器声音比较大,细听觉得像是流水的声音,那是漏磁的声音吗?
希望高手指点!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
lingxuct
2009年02月14日 18:19:53
2楼
变压器是电磁设备,交流电是50HZ,交流磁场50HZ是人的听觉最敏感的,所以,变压器一通电就能听到声音。
变压器的电磁声音可分成三种:
1、正常的电磁声音,铁芯能50HZ交流电时,由于铁芯振动发出50HZ的声音。这是正常现象,但声音太大也就不正常了。
2、电流产生电动力,这是变压器绕组能电流后,电流产生的磁场使绕组振动,这是不正常的,是线圈安装不紧固造成的。
3、漏磁吸引其他金属发生振动,一般是负荷大时,漏磁就大,特别是干式变压器,其旁边的金属受电磁感应而振动,这种现象好处理。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-15 09:38 编辑 ]
回复
wbllove
2009年02月14日 21:29:45
3楼
长时间空载浪费电能呗。:)
回复
woshizhangwei110
2009年02月15日 12:42:50
4楼
浪费电,两台停掉一台
回复
一指慢
2009年02月15日 14:42:25
5楼

浪费电能也就是多费银子呀!
回复
bytv
2009年02月15日 17:46:47
6楼
原设计应该是变压器一用一备。
回复
xuxianjie
2009年02月15日 18:04:53
7楼
2009年02月15日 22:10:48
8楼
2L我服死你了!!!!!!:lol :lol :lol
回复
shaofuqiang1958
2009年02月16日 12:16:01
9楼
SCB9的本来就空载负载的损耗就大因而噪音就大,再有厂家的原材料的品质不同噪音就大了.
回复
mr_yon
2009年02月16日 16:04:26
10楼
空载的停掉,用时再投...
回复
qiujingyuan
2009年02月16日 16:22:17
11楼
谢谢楼主的意见,学习了