我厂2台SCB9 10/0.4KV 2000KVA干式变压器,一台带轻载,一台空载。有2个问题:1. 变压器长时间空载会有什么问题吗? 2. 两台变压器声音比较大,细听觉得像是流水的声音,那是漏磁的声音吗?希望高手指点!!!!!!!!!!!!!!

我厂2台SCB9 10/0.4KV 2000KVA干式变压器,一台带轻载,一台空载。
有2个问题:1. 变压器长时间空载会有什么问题吗?
2. 两台变压器声音比较大,细听觉得像是流水的声音,那是漏磁的声音吗?
希望高手指点!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
qiujingyuan
2009年02月16日 16:24:11
12楼
谢谢楼主的意见,学习了
回复
winkie
2009年02月17日 08:06:57
13楼
建议运行方式还是一用一热备的好,否则停运时间长了再投运要做试验,电缆好象停一礼拜就要摇绝缘了,查查规程
如果低压母联开关有自投,运行变压器,线路,开关等有故障时,负荷自动切换至备用变压器,事故处理很方便,否则的话,你要么迫于压力违章送电,要么拆线做试验延误送电,与节省的空载损耗相比,衡量哈吧.:handshake
回复
red-flag
2009年10月24日 11:58:13
14楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
pxq_505
2009年10月26日 23:41:53
15楼
说得对。关键还是看用电的设备要不要紧急都用和自投装置 肯定热备比较好
但是长期运行费电 就看用电设备的重要性来决定是不是停一台
回复