(急问)基坑支护方案问题
flying7013
flying7013 Lv.3
2009年02月14日 12:16:02
来自于岩土工程
只看楼主

2m深的基坑,旁边砌筑3米高的围墙,因地基土为淤泥质土。设计院的意见是:双排300直径的钻孔灌注桩,桩间距3m,打7米深。部门的意见是:能否改双排为单排?我觉得竖向承载力是够了,不知道水平力是否满足?不满足的话有什么其它构造措施吗?(降低造价)急啊,等答案,先谢谢大家了!!:Q :Q

2m深的基坑,旁边砌筑3米高的围墙,因地基土为淤泥质土。设计院的意见是:双排300直径的钻孔灌注桩,桩间距3m,打7米深。
部门的意见是:能否改双排为单排?我觉得竖向承载力是够了,不知道水平力是否满足?不满足的话有什么其它构造措施吗?(降低造价)
急啊,等答案,先谢谢大家了!!:Q :Q
免费打赏
dsytgs
2009年03月14日 19:13:45
2楼
2m深软土基坑,不难,用搅拌桩水泥土墙最经济。
你说的“设计院意见”,大概是设计院结构工程师的意见。结构工程师可能不太了解水泥土墙。
回复
mayunjun
2009年03月16日 10:00:31
3楼
支护深度仅为2米,可采用三轴水泥搅拌桩重力式挡土墙(估计两排水泥搅拌桩即可),也可以采用单排水泥搅拌桩疏插型钢(俗称SMW工法),若是基坑周边允许适当放坡,也可以采用土钉墙支护。采用钻孔灌注桩施工周期长,而且成本要高很多。