1000m2的商业建筑,计算疏散宽度为4.5米,设置一部1.5米疏散宽度的楼梯,另一部楼梯为剪刀梯(套梯),总宽3米。请问这样设计可以么?
1000m2的商业建筑,计算疏散宽度为4.5米,设置一部1.5米疏散宽度的楼梯,另一部楼梯为剪刀梯(套梯),总宽3米。请问这样设计可以么?
2楼
与当地消防局协商,满足出入口不小于五米的中间隔墙成为两部独立楼梯,理论上是可以的,决定权在当地消防局,以前我干过一个商场是可以的
回复
3楼
补问一个问题
这样的剪刀梯需要设置成防烟楼梯间么?
回复
4楼
2楼说得好,理论上是应该可以的,主要是满足两个出入口大于5米即可,但具体的理解和执行需当地消防局说了算,每个地方的消防局同志对规范的理解不一样,而且执行方法也不一样。至于你问的第二个问题,你自己好好看看规范吧~~
回复