额定电流12000A的隔离开关应该怎么选
thw19728
thw19728 Lv.2
2009年02月13日 17:02:23
只看楼主

我想问一下各位高手,额定电流12000A的隔离开关应该怎么选,哪种型号比较合适

我想问一下各位高手,额定电流12000A的隔离开关应该怎么选,哪种型号比较合适
免费打赏
tudashi63
2009年02月14日 11:31:41
2楼
仿AEG的结构就可以.请联系 bksydq@126.com
回复
thw19728
2009年02月14日 15:06:53
3楼
哦,忘了说额定电压了,是20KV的,应该选用什么型号的
回复
tudashi63
2009年02月14日 18:59:31
4楼
电压好解决,只更换绝缘子、加打开距
回复
chenmg520
2009年03月11日 15:23:58
5楼
我有 西门子 和一款德国 生产的 隔离开关推荐 你要是有兴趣 我们就聊下 13402190330 陈