冷却塔可以放在比主机低的地方吗?
myra78
myra78 Lv.2
2009年02月12日 15:48:30
来自于中央空调
只看楼主

如题,冷却塔如果放在比主机低的地方,会有什么后果?请各位指教.

如题,冷却塔如果放在比主机低的地方,会有什么后果?请各位指教.
免费打赏
andyhill147
2010年03月10日 15:48:26
62楼
出水装止回阀,回水装电磁阀
回复
caiyegui
2010年03月18日 15:00:01
63楼
可以的话尽量避免,我现在就有一个工程是这样的,加了止回阀!可以开机但里面容易混进空气
回复
kupe8
2010年03月18日 20:57:19
64楼
我见到过是冷却塔低的,但他们说停机时水会倒流,提醒说最好不要这样做
回复
dhz83
2010年03月20日 09:59:29
65楼
冷却塔可以放在比主机低的地方吗?
回答是可以,本人都做过几个这样的项目了。但原则上应该避免出现这种设计。

具体做法分两种情况,
1.盘管比水塔高10米以上,
最高处设置防止真空阀,以便停机的时候不致于因为真空而造成盘管亏水,压坏盘管。供水侧水管最低管路设置止回阀。最高处还得设置补水装置,保证每次供水侧满水后才开机。

2盘管比水塔高,但高出高度在10米以下
供水侧最低处设置止回阀,水塔的进水口设置电磁阀。停机后让水管形成一个闭合管路。
回复
zgm350
2010年03月21日 15:26:18
66楼
如是开式水塔,这样不可取,由于单向阀密封不严,水容易泄漏,造成水泵进空气;全密封水塔不存在问题
回复
yzy011085
2010年03月22日 17:17:31
67楼
要紧了,没币了,要赶紧赚钱了
回复
zhaobingyang
2010年05月05日 23:40:39
68楼
其实这个问题,最好不要发生,如果实在没有办法,在出水管与进水管上加止回阀是肯定的,正常情况下冷却水泵与冷却塔都是连锁的,在集管上设有电动阀。
回复
hua3692309
2010年05月06日 10:23:35
69楼

冷却塔回水都是靠水泵的
回复