求助关于重力式挡土墙的加固方法及措施?
superstar2202
2005年04月15日 13:20:21
只看楼主

在原有毛石挡土墙(7.0米高)的一侧3米处新建一栋三层的别墅,经验算挡土墙抗倾覆及抗滑不够,由于各种原因,办公楼不能易位,请问各位朋友,原有毛石挡土墙该如何加固呢?谢谢了先。

在原有毛石挡土墙(7.0米高)的一侧3米处新建一栋三层的别墅,经验算挡土墙抗倾覆及抗滑不够,由于各种原因,办公楼不能易位,请问各位朋友,原有毛石挡土墙该如何加固呢?谢谢了先。



1113542643290.jpg

chuannan13978
2005年06月08日 15:03:55
2楼
可能的话,用人工挖孔桩基。
回复
ffpeng
2005年06月09日 15:03:52
3楼
楼上说的好,可把邻近挡墙的基础按挖孔桩的施工方法深埋。

挡墙加固可采用加设锚杆的方法较为简单。
回复
huyuanyuan
2005年06月14日 09:40:28
4楼
既有挡土墙外侧加宽,加宽部分与既有挡墙采用短锚杆连接.
回复
waaach
2005年06月14日 10:49:12
5楼
采用抗滑桩最保险,也最贵;锚杆用于永久支护也比较危险,因为会有很大的预应力损失;最好继续采用挡墙的形式;可在外侧加宽毛石挡墙,或在后面采用水泥土挡墙或注浆加固。
回复
zzh_killer
2007年02月03日 17:36:27
6楼
我也遇到了这种情况
是滑坡的挡土墙各项指标都不满足要求
回复
fjcsz
2008年05月28日 23:15:52
7楼
对挡墙后的填土进行注浆加固处理!
回复