资料换积分NO.004电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电梯GB/T 7025.1—1997国家技术监督局1997—10—16批准 1998—06—01实施前言 本标准是根据国际标准ISO 4190—1:1990《乘客电梯的安装——第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电梯》对GB 7025—86进行修订的,在技术内容上与该国际标准等效。 为适应电梯产品采用国际标准,便于国际间技术交流以及电梯产品进出口贸易的需要,本标准采用了与ISO 4190一致的分类方法,即电梯的类别定义为:
资料换积分NO.004
电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电梯
GB/T 7025.1—1997
国家技术监督局1997—10—16批准 1998—06—01实施
前言
本标准是根据国际标准ISO 4190—1:1990《乘客电梯的安装——第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电梯》对GB 7025—86进行修订的,在技术内容上与该国际标准等效。
为适应电梯产品采用国际标准,便于国际间技术交流以及电梯产品进出口贸易的需要,本标准采用了与ISO 4190一致的分类方法,即电梯的类别定义为:
Ⅰ类:为运送乘客而设计的电梯。
Ⅱ类:主要为运送乘客,同时亦可运送货物而设计的电梯。
Ⅲ类:为运送病床而设计的电梯。
Ⅰ类、Ⅲ类电梯与Ⅱ类电梯的主要区别在于轿厢内的装饰。住宅楼用电梯与非住宅楼用电梯都是乘客电梯,住宅楼用电梯宜采用Ⅱ类电梯。
Ⅳ类:为运送通常有人伴随的货物而设计的电梯。
Ⅴ类:杂物电梯。
因液压电梯已制定专门标准,本标准取消原标准中液压电梯的相关内容。
GB 7025—86中载货电梯、杂物电梯的内容,本次修订时,将其分别移至GB/T 7025.2—1997及CB/T 7025.3—1997中。
在GB 7025—86实施的过程中,电梯制造厂和使用部门都希望在电梯参数方面进行扩展,经过反复征求意见,在本次修订时把经一致认可的数据直接加进标准中。同时,用括号与ISO 4190的数据相区别。
本标准从生效之日起,同时代替GB 7025—86。
本标准由中华人民共和国建设部提出。
本标准由全国电梯标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:中国迅达电梯有限公司、广州电梯工业公司、上海三菱电梯有限公司、沈阳电梯厂。
本标准主要起草人:郗小蕙、蒋文翰、黄善康、乔保林、刘汉湘。
ISO前言
ISO(国际标准化组织)是世界各国标准化团体(ISO的成员团体)的联合会。国际标准的准备计划工作是由国际标准化组织的各技术委员会进行的。如果某一国家标准组织对某项目感兴趣,国际标准化组织也已建立了这一项目的技术委员会,这个国家的标准组织则有权参加这一技术委员会。与国际标准有联系的政府或者非政府性机构,亦可参加此类工作。在电气技术标准化问题上,国际标准协会与国际电气技术委员会有着密切的合作。
技术委员会所草拟的国际标准正在成员国中传阅,并将为能否作为国际标准举行投票,必需具有75%的成员国参加投赞成票,才能作为国际标准出版。
国际标准ISO 4190/1由电梯技术委员会编制,即ISO/TC 178电梯、自动扶梯、自动人行道。
第一版本(ISO 4190/1:1980)已撤销,并由第二版本取代。第二版本并入了附件2,增加了一个320kg的电梯,修改了电梯井道和轿厢的尺寸以及保留了400kg的电梯。
国际标准ISO/4190:《电梯的安装》,由以下章节组成:
第一章 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电梯
第二章 Ⅳ类电梯
第三章 Ⅴ类杂物电梯
....
......
.........
2楼
找了好久这个资料,终于找到了。
回复
3楼
住宅电梯的配置和选择
住宅电梯的配置和选择
JG/T 5010—92
中华人民共和国建设部1992—11—06批准 1993—05—01实施
本标准等效采用国际标准ISO 4190/6—1984(E)《电梯与服务梯 第6部分:安装在住宅建筑中的乘客电梯的规划与选择》。
1 主题内容与适用范围
本标准规定了住宅电梯的配置和选择方法。
本标准适用于安装在住宅中的乘客电梯。在建筑设计阶段,按本标准即能确定电梯的数量和它的主要规格。
2 引用标准
GB 7024.1 电梯名词术语
GB 7025 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸
GB J96 住宅建筑设计规范
JG 5009 电梯操作装置、信号及附件
3 术语
3.1 主楼层 main floor
通常乘客可以从街道上直接进入的楼层。如果一台电梯有几个不同的楼层都通向街道,则通向街道的最低的楼层为主楼层。
3.2 电梯在主楼层的间隔时间 interval at the main floor
单台电梯轿厢在一天内相邻两次离开主楼层的时间间隔的平均值。
3.3 输送能力 handling capacity
在给定的时间周期内,单梯或群梯能够运送的乘客数占该住宅内总人口的百分比。
3.4 理论运行时间 theoretical time of travel
轿厢在两个端站之间全行程运行所需的理论时间(行程除以额定速度)。
3.5 上行高峰期 up-peak
一天内电梯主要用作从主楼层向以上各楼层运送乘客的时期。
4 一般规定
4.1 电梯运行级别
根据每台电梯在主楼层上的最大间隔时间,为电梯运行规定了60s、80s、100s三个级别,标记如下:
——级别60;
——级别80;
——级别100;
4.2 电梯规格与数量
4.2.1 住宅设置电梯的最低层数和高度,一般应符合GB J96中3.1.6条的规定。对于有特殊要求的住宅,其最高住户入口层楼面距离主楼层的高度超过8m时,也允许设置电梯。
4.2.2 如果只装一台电梯,电梯的额定载重量不得小于630kg,额定速度不得低于0.63m/s。
4.2.3 在每一梯群中,所有电梯的额定速度均不得低于1 m/s,而且至少有一台电梯的额定载重量应是1 000kg。
4.2.4 电梯的规格和数量应符合附录A~F中各图表的规定。这些图表是根据一天内上行高峰期的交通需要和4.2.2、4.2.3条及表1~3中规定的指标制成的。
表1
项 目
级 别
60
80
100
电梯在主楼层的最大间隔时间,s
60
80
100
全行程的最大理论时间,s
20
30
40
5min内的输送能力
居住于主楼层以上的人口的7.5%
如果主楼层以上的服务层数多于右面给出的数值,至少应设两台电梯
6
7
8
表2
相邻两楼层之间的距离,m
2.8±0.20
额定载重量,kg
400
630
1000
离开主楼层时,轿厢中乘客的数量(近似于额定载重量的80%)
5
7
11
每个乘客消耗的时间(进、出轿厢时间),s
3.5
3.5
3.5
表3
额定速度,m/s
0.63
1.00
1.60
2.50
每个停层时间消耗的总和,s
9.5
10.0
9.5
9.5
4.3 电梯的布置
电梯推荐采用直线并列布置。面对面或成直角布置均不宜采用。背对背的布置更不宜采用。
4.4 控制系统
附录A~F中各种图表只适用于JG 5009中规定的集选控制电梯。
4.5 门的型式
附录A~F中各种图表只适用于带自动轿门和层门的电梯。
5 运行级别的选择
运行级别的选择,即电梯在主楼层的间隔时间的选择,对电梯的规格与数量影响较大,因此,选择时应仔细地分析研究。
电梯在主楼层的间隔时间越短,服务质量越好。
对于住宅,根据服务质量水平的要求,电梯运行级别一般取为60s或80s,最多不超过100s。
附录A
级别60,主楼层下没有停层
(补充件)
附录B
级别80,主楼层下没有停层
(补充件)
附录C
级别100,主楼层下没有停层
(补充件)
附录D
级别60,主楼层下有一个停层
(补充件)
附录E
级别80,主楼层下有一个停层
(补充件)
附录F
级别100,主楼层下有一个停层
(补充件)
附加说明:
本标准由建设部标准定额研究所提出。
本标准由建设部建筑机械设备与车辆标准技术归口单位北京建筑机械综合研究所归口。
本标准由中国建筑科学研究院建筑机械化研究所负责起草。
本标准主要起草人汪锡龄、万钟岳。
本标准委托中国建筑科学研究院建筑机械化研究所负责解释。
回复
4楼
感谢啊 正在找呢:lol
回复
5楼
好东西a ~~感谢搂主分享!!
回复
6楼
it is a good thing.
thank a lot.
回复
7楼
doc 文件啊 要是 pdf 文件就 好了
回复
8楼
非常感谢楼主的无私奉献。这个东西真的很棒,希望,楼主以后再接再厉,多发些好东西,上来,哈哈
回复
9楼
非常感谢楼主的无私奉献。这个东西真的很棒,希望,楼主以后再接再厉,多发些好东西,上来,哈哈
回复
10楼
非常感谢楼主提供的资料,很不错,我喜欢。感谢感谢!正在学习!加油加油!希望楼主发扬共享精神,造福人民。谢谢非常感谢楼主提供的资料,很不错,我喜欢。感谢感谢!正在学习!加油加油!希望楼主发扬共享精神,造福人民。谢谢
回复
11楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :time: :time: :time: :time:
回复