关于隔离变压器的问题
guobinmail
guobinmail Lv.2
2009年02月11日 12:34:17
来自于变压器
只看楼主

小D的工程中很多控制柜内控制回路都采用一隔离变压器(输入220V输出220V),请问此隔离变压器起什么作用啊?是起防止电压干扰的作用吗?

小D的工程中很多控制柜内控制回路都采用一隔离变压器(输入220V输出220V),请问此隔离变压器起什么作用啊?是起防止电压干扰的作用吗?
免费打赏
yangsc_ren
2009年02月11日 15:26:43
2楼
隔离作用,防直接接触触电
回复
lingxuct
2009年02月11日 18:03:17
3楼
通过隔离变压器后,二次侧与系统隔离,可防止直接接触电压(条件是隔离变压器绝缘要好),接地分开了,系统上往接地去的杂波不会混入到隔离变压器的二次电压中来了。

如果隔离变压器一、二次之间加上静电屏蔽(用绝缘材料包住的铜皮隔在两绕组中间,并接地),又能隔离一次系统过来的高频脉冲杂波(电子设备电源变压器常用方法)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-11 18:07 编辑 ]
回复
shenghenjian
2009年02月11日 21:27:12
4楼
据说这个是使一次和二次没有直接的电气联系,对地无电压(?),防止触电
不过个人遇到的使用情况都不是这种,一个是UPS系统中遇到,一个是PC段经隔离变向MCC段供电,后面一个据说是部分设备需要200V供电,引出中性线所以用隔离变,前者一直没搞明白,不知道是不是隔离杂波的
有明白的能说说隔离变与普通变压器结构有什么不一样来保证它的电气隔离功能的?
回复
lingxuct
2009年02月12日 07:38:38
5楼
“隔离变与普通变压器结构有什么不一样来保证它的电气隔离功能的?”
有隔离作用的变压器一定不是自耦式,要双圈式,那么一次绕组与二次绕组之间只有通过磁来耦合,无直接电的联系。
普通双圈式变压器就是隔离变压器,无其他要求。
回复
一指慢
2009年02月12日 10:47:23
6楼
“说说隔离变与普通变压器结构有什么不一样来保证它的电气隔离功能的?”
1、结构上与普通双圈变压器是一样的。(初次级之间加强绝缘)。
2、初次级之间没有直接的电气联接。(不同于自耦式变压器)。
3、电能的传递是靠电磁耦合进行的。(电生磁、磁生电)。
回复
clmhf
2009年05月27日 21:32:55
7楼
5楼说的对:一次绕组与二次绕组之间只有通过磁来耦合,无直接电的联系。
主要是防止触电和满足精密仪器对干净电源的要求,干净就是减少谐波