【讨论】这个9层病房楼需要设置消防水池和消防泵吗?
zyliu81
zyliu81 Lv.3
2009年02月11日 10:25:39
只看楼主

一栋9层医院病房楼,建筑高度32.4m,建筑面积15000m2,甲方提供市政水压可以供水至20层(位置距离水厂比较近),一路水源供水。 市政水压足够满足消火栓和喷淋需要了,还需要设置消防水池或消防泵吗?[ 本帖最后由 zyliu81 于 2009-2-13 16:45 编辑 ]

一栋9层医院病房楼,建筑高度32.4m,建筑面积15000m2,甲方提供市政水压可以供水至20层(位置距离水厂比较近),一路水源供水。
市政水压足够满足消火栓和喷淋需要了,还需要设置消防水池或消防泵吗?

[ 本帖最后由 zyliu81 于 2009-2-13 16:45 编辑 ]
免费打赏
ja119xf
2009年03月02日 01:50:04
22楼
甲方提供市政水压可以供水至20层?太牛啦?

一定要做的,不做消防通不过
回复
longk7
2009年03月03日 10:07:56
23楼
回复
honner
2009年03月04日 02:41:05
24楼

是啊,要是3米层高就是60米水头,有点不可思议,不是搞市政的,不是很清楚,不过可以供到20层的话水头最应该有0.65MPa了吧?
回复
xuwenjunxf
2009年03月05日 12:20:02
25楼
需要! 首先医院又是高层,那就是一类高层,根据高规 7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。

既然设了消防水池那么靠什么加压呢!

同是还需要设置消防水箱和气压稳压装置,一类高层一样都不能少
回复
chayang2008
2009年03月05日 22:45:58
26楼
市政压力能供到20层?五六层就算可以了吧?
回复