【讨论】这个9层病房楼需要设置消防水池和消防泵吗?
zyliu81
zyliu81 Lv.3
2009年02月11日 10:25:39
只看楼主

一栋9层医院病房楼,建筑高度32.4m,建筑面积15000m2,甲方提供市政水压可以供水至20层(位置距离水厂比较近),一路水源供水。 市政水压足够满足消火栓和喷淋需要了,还需要设置消防水池或消防泵吗?[ 本帖最后由 zyliu81 于 2009-2-13 16:45 编辑 ]

一栋9层医院病房楼,建筑高度32.4m,建筑面积15000m2,甲方提供市政水压可以供水至20层(位置距离水厂比较近),一路水源供水。
市政水压足够满足消火栓和喷淋需要了,还需要设置消防水池或消防泵吗?

[ 本帖最后由 zyliu81 于 2009-2-13 16:45 编辑 ]
免费打赏
luzi822
2009年02月11日 13:39:01
2楼
符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1.当生产、生活用水达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2.市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/S。
回复
zyliu81
2009年02月12日 15:20:40
3楼
有人解答吗
回复
79385115
2009年02月12日 16:09:32
4楼
要做的
高规规定市政给水管道为支状或只有一条进水管,应设消防水池

你想啊,高层建筑着火的危害多么巨大,如果你着火的时候碰巧市政停水,那不就完蛋了,所以只要高层建筑是一路进水,消防水池就必须设的。

[ 本帖最后由 79385115 于 2009-2-12 16:20 编辑 ]
回复
zyliu81
2009年02月12日 17:25:22
5楼
既然必须设置消防水池,那么消防泵需要设置吗?市政水压足够了呀

[ 本帖最后由 zyliu81 于 2009-2-12 17:27 编辑 ]
回复
liuersi
2009年02月13日 10:51:08
6楼
消防水池里的水是没压力的,所以要用消防泵啊!
回复
aibushiyiqie
2009年02月13日 10:53:54
7楼
要的……:handshake :handshake
回复
lzs791018
2009年02月13日 13:36:01
8楼
不设置水池必须同时满足以下几个条件:
1、市政给水必须是常高压给水系统,即给水管网内必须经常保持满足灭火时所需的压力和流量。进水管给水管径应满足室内外消火栓、喷淋系统总用水量。
2、市政管网必须是环状管网
3、进水管不能少于两条,
一般市政给水管网很难保证是常高压系统。本例中明显不满足两条进水管的要求,所以必须设置消防水池和消防泵房。因采高层室内用水不采用常高压的必须设置为临时高压,设置泵房。
回复
hf992434
2009年02月13日 16:14:02
9楼
必须设消防水池和消防水泵
回复
ziqiangbuxi
2009年02月13日 16:24:56
10楼
呵呵,甲方比较牛!市政可供至20层!!!第一次听说啊!
消防水池、消防泵、稳压设备、消防水箱一样少不了!
回复
zyliu81
2009年02月13日 16:44:41
11楼
看来只能省去生活水泵了
回复