关于水力计算的问题
zyfjyt
zyfjyt Lv.2
2009年02月09日 16:07:58
来自于采暖供热
只看楼主

本人在做地暖设计时,甲方或设计院经常要求做水力计算。由于学艺不精十分迷茫:1.如,户内两间相同面积(4*6=24平米)的房间。PB管,采暖供回水温度为55/45℃。房间设计热负荷同为2300W,房间一地面为瓷砖,室温要求18℃,地面300mm间距平米散热量为132.4W,:房间二地面为地毯,室温要求20℃,地面150mm间距平米散热量为94W。2.绘图,房间一一回路,环路长度为75米;房间二两回路,每回路74米(绘图可得)。

本人在做地暖设计时,甲方或设计院经常要求做水力计算。由于学艺不精十分迷茫:
1.如,户内两间相同面积(4*6=24平米)的房间。3.水力计算:房间一实际散热量为3177.6W 房间二实际散热量为2256W
鸿业暖通计算

塑料水管水力计算表
序号 负荷(W) 流量(m^3/h) 管长(m) ν(m/s) R(Pa/m) △Py(Pa) ξ 动压(Pa) △Pj(Pa) △Py+△Pj(Pa)
房间一 2256 0.20 75 0.27 74.9 5621 24 36 873 6493
房间二 3177.6 0.28 74 0.38 137.6 10182 40 72 2885 13068

4.计算结果:房间一环路(简称:环路一)阻力为6493Pa,流速为0.27m/s;房间二环路(简称:环路二)阻力为13068Pa,流速为0.38m/s;

5.分析1:
计算结果显示,同一分集水器的两个支路,环路长度相近,阻力相差一倍,流速相差近1/3
分析2:
但实际运行时会如此吗?感性理解,环路长度相近阻力相近,水利才会平衡。绘图时尽量各环路长度相近。
还有就是流速:同一分集水器的各个环路我是否可以理解为各环路的出口压力相同,各环路长度又相近,这样环路一和环路二的流速接近才对。

还有就是平时说水力计算局部阻力一般占延程阻力的30%,可在这计算的连1%都不到。局部阻力系数我就是数弯头但地暖管弯头阻力系数应当取多大合适?规范也没说,网上查有说0.5,有说1,也不知道哪个对。
:Q 我一直觉得按我这样计算太没意义,误人!各位大虾能不能给我一个正确的计算方法?:victory:

[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:13 编辑 ]
zyfjyt
2009年02月09日 16:17:28
2楼
得!没人管自己先顶一个!
回复
fsb427
2009年02月09日 20:26:36
3楼
流速不一样导致的,细管流速差一点,阻力大不一样,地暖规范关于阻力计算很详细,可以看看,可以用自己编公式用excel搞水力计算,这样心中有数
回复
zyfjyt
2009年02月10日 09:02:00
4楼
大侠!详细点好不好?小弟已经计算出流速了,也明白流速决定地暖阻力这个理。果然也是流速大阻力大,按地暖规范计算出的结果也不会差哪去,我总觉得我有关键的地方出错了,就是水力计算的热负荷是不是取错了?
回复
f_jg2003
2009年02月10日 09:35:13
5楼
实际不是你计算的那样。
分集水器之间的压力差是相等的,所以你的三个环路相等,决定了你的三个环路水流量也是相等的。
即然你的三个环路水流量是相等的,那么就决定了你的各环路回到集水器的温度会是有高有低,产生不同的回水温度。
假如实际测得你的分集水器之间的压差为13068Pa,那么此环路会按设计值,回水温度会是45℃;而另一环路,因实际压差远高于设计值,所以水流量会高出你的计算值,温度差会小于设计值,实际结果是,回水温度可能会高出45℃,那么平均水温也会高出设计值,引起此环路散热量有所增加。
个人并不建议详细到去计算这个散热量增加或是减少了多少,一方面变化应该不是很多,另一方面算了未必很大意义,毕竟你的分集水器之间的实际压差也是难以确定的。
回复
zyfjyt
2009年02月10日 09:51:11
6楼
楼上说的很好!有没有正确的计算方法给小弟介绍一个,不胜感激!

[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-2-10 09:55 编辑 ]
回复
zyfjyt
2009年03月07日 15:09:52
7楼
好歹顶一哈哈啊!@
回复

相关推荐

APP内打开