高7米的消防水池如何做取水口
mym01
mym01 Lv.4
2009年02月06日 21:20:41
只看楼主

消防水池高出地面7米,池顶的检修孔能否作为消防取水口用?消防车上的泵可以抽真空后从那么高的地方吸水吗?不行只能用消火栓做取水栓了。

消防水池高出地面7米,池顶的检修孔能否作为消防取水口用?消防车上的泵可以抽真空后从那么高的地方吸水吗?不行只能用消火栓做取水栓了。
免费打赏
changxuanfeng
2009年02月07日 11:48:08
2楼
高出地面米好考虑什么吸水呢?
回复
mym01
2009年02月08日 23:29:38
3楼
感觉太高了点,有什么好办法没有?
回复
wekee2004
2009年02月09日 15:01:04
4楼
个人感觉高出地面的水池可以用检查口兼作取水口
回复
saralee
2009年02月09日 23:29:34
5楼
池顶的检修孔不易做取水口
回复
mym01
2009年02月10日 19:36:39
6楼
大家有遇到过这种情况的吗?
回复
dq119
2009年02月10日 19:51:51
7楼
8.6.2 消防水池应符合下列规定:
5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。

你的水池吸水高度不一定大于六米。但太高了不但于实际操作取水。建议在水池旁边设取水井。
回复
水若天成
2009年02月11日 10:49:15
8楼
楼上的同学,水池里的水位估计也得高出地面标高6米多,如果做取水井相当于连通器,完全无压的话取水井也得做到7米高。

我认为规范中提到的吸水高度是指地下水池的最低水位与消防车水泵之间的高差,即从地面高1米处往下算6米,就是说消防水池最低水位不得低于地下5米。
回复
liqiang22137
2010年02月23日 16:22:08
9楼
以前遇到过这样的情况,没办法,只有在室外另外地方做一个消防水池,比较小的,只装室外消防用水了
回复
水晴
2010年03月01日 17:41:28
10楼
解决办法是有的,就是直接从消防水池底部引出一根DN150的管子至室外,在管子末端设室外消防车取水栓。

[ 本帖最后由 wu0er 于 2010-3-1 17:43 编辑 ]
回复
beyond
2010年03月01日 21:33:10
11楼
ding 好好学习
回复

相关推荐

APP内打开