我是个新手,问个简单的问题
hwsp5213
hwsp5213 Lv.3
2009年02月06日 15:43:17
只看楼主

我想问一下一般在设置隔墙的时候,要不要设置梁

我想问一下一般在设置隔墙的时候,要不要设置梁
免费打赏
xyzd_gz
2009年02月21日 23:30:34
22楼
如果隔墙体超过120厚和长度超过3米,高度超过3米,那么从经济性来说,还是设一根小梁,否则加厚板再增加板筋,那成本就比设梁的大多了.
回复
xyzd_gz
2009年02月21日 23:31:57
23楼
如果隔墙体超过120厚和长度超过3米,高度超过3米,那么从经济性来说,还是设一根小梁,否则加厚板再增加板筋,那成本就比设梁的大多了.
回复
gwy1113
2009年02月22日 13:43:55
24楼
这个要看具体的情况的,,是什么墙,,多大跨度,,多厚等等来判断需要不需要设置梁的,,不能就简单的说下面需要加梁吗?
回复
caike2009
2009年02月22日 17:06:06
25楼
一般应设次梁,有助于力的传递,如果实在不想设或者影响使用,就在隔墙下设置加强钢筋,加强筋的大小视隔墙的跨度来定!
回复
heroguan
2009年02月22日 22:40:03
26楼
墙厚小于等于120 的时候可以不设,这样以后便于灵活布置,如果大于等于200的话最好设,因为梁可以藏在墙里,不影响建筑的美观。
回复
lscx911
2009年02月23日 10:36:44
27楼
不设梁的话 最好在板内附加钢筋 或者做成暗梁
回复
sunny3911
2009年02月23日 19:29:03
28楼
把墙的荷载输到模型里算一下就知道了,如果板生成的配筋过大还是设置梁。
回复
tt-123abc
2009年02月23日 21:50:52
29楼
多数情况下要设梁,要不就在楼板下放两条大点的钢筋。
回复
cllsszz
2009年02月24日 21:04:48
30楼
如果是砌块隔墙或(120厚砖)长度在3米以内可不设梁,将隔墙荷载折算到楼板上,同时将楼板加厚,楼板在隔墙位置处设通长加强钢筋,隔墙长度在3米以上应设梁
回复
alanf
2009年02月24日 21:20:45
31楼
首先是看荷载吧,然后看板厚吧,再者看板跨吧,没有绝对的答案,但不加梁在墙下板底加筋是一定要做的.
回复