比如施耐德的MX+OF脱扣器,如果消防强切,加于脱扣器上是24V有源信号还是触头的无源开关信号?

比如施耐德的MX+OF脱扣器,如果消防强切,加于脱扣器上是24V有源信号还是触头的无源开关信号?
蛋腚
2010年07月06日 21:37:36
12楼
分励脱扣器本质是个线圈,通电就跳,必须给电源信号
回复
lbdwangfan
2012年02月27日 11:03:46
13楼
施耐德的样本上给出了接线图,楼上各位说的很对。我也是女同胞,干这行很自信。干得多了,经验丰富了,自然能干好。关键自己得对自己的工作上心,把遇到的问题逐一解决,积累经验。
回复
ywy198799
2012年05月31日 15:08:23
14楼
说的太好了,大力支持,我是新手,请大家多多关照
回复
lysasakay
2012年05月31日 15:39:56
15楼
你的MX是多少V的?如果是AC220V,加个DC24V的中间继电器,消防信号接中继;
如果是DC24V,消防信号直接接至MX两端就可以了。
这个用了 很多,没问题的!
回复
wxwsh1
2012年05月31日 18:44:32
16楼
小弟才疏学浅,今日得各路高人指点迷津,茅塞顿开!对电气的认识又上升到了一个新的高度!
回复
bridegrom
2012年05月31日 20:38:23
17楼
呵呵,这个楼上将的都很精彩,顶你,
回复
h018996
2012年05月31日 20:59:17
18楼
加于脱扣器上是24V有源信号
回复
jingjing2012
2012年06月01日 08:54:41
19楼
一般对于微断带分励的,可以选择分励线圈24V或220V的,若为220V需加中继;但如果是塑壳带分励的,本人建议一定要选220V的,因为24V的分段塑壳不可靠,常常有烧了线圈却没有断开断路器的现象。
回复
good_sir
2012年10月17日 14:06:55
20楼
追问一下,脱扣是DC24V的,如果消防给的是无源信号,怎么设计图纸或者接线?