比如施耐德的MX+OF脱扣器,如果消防强切,加于脱扣器上是24V有源信号还是触头的无源开关信号?
比如施耐德的MX+OF脱扣器,如果消防强切,加于脱扣器上是24V有源信号还是触头的无源开关信号?
12楼
分励脱扣器本质是个线圈,通电就跳,必须给电源信号
回复
13楼
施耐德的样本上给出了接线图,楼上各位说的很对。我也是女同胞,干这行很自信。干得多了,经验丰富了,自然能干好。关键自己得对自己的工作上心,把遇到的问题逐一解决,积累经验。
回复
14楼
说的太好了,大力支持,我是新手,请大家多多关照
回复
15楼
你的MX是多少V的?如果是AC220V,加个DC24V的中间继电器,消防信号接中继;
如果是DC24V,消防信号直接接至MX两端就可以了。
这个用了 很多,没问题的!
回复
16楼
小弟才疏学浅,今日得各路高人指点迷津,茅塞顿开!对电气的认识又上升到了一个新的高度!
回复
18楼
加于脱扣器上是24V有源信号
回复
19楼
一般对于微断带分励的,可以选择分励线圈24V或220V的,若为220V需加中继;但如果是塑壳带分励的,本人建议一定要选220V的,因为24V的分段塑壳不可靠,常常有烧了线圈却没有断开断路器的现象。
回复
20楼
追问一下,脱扣是DC24V的,如果消防给的是无源信号,怎么设计图纸或者接线?