比如施耐德的MX+OF脱扣器,如果消防强切,加于脱扣器上是24V有源信号还是触头的无源开关信号?

比如施耐德的MX+OF脱扣器,如果消防强切,加于脱扣器上是24V有源信号还是触头的无源开关信号?
wwqq6
2009年02月10日 21:03:03
2楼
哪位接触过的能够介绍一下啊?
回复
afduusqq
2009年02月10日 21:24:32
3楼
那上不是写得有的吗..............
回复
mr_yon
2009年02月11日 11:38:40
4楼
如果你选用的脱扣器额定电压不是DC24V的,则通过DC24V的直流继电器来控制,如果你选用的脱扣器是DC24V的,开关数量不多,则可直接控制.
回复
plftz
2009年02月11日 12:57:36
5楼
分励脱扣器本质是个线圈,通电就跳,必须给电源信号,如24Vdc,就给24Vdc的信号,如220V ac,就给220Vac的信号。
注意分励不能长期通电,所以平时必须是常开,两端无电压,给信号的时候才能加电压
回复
zcliang_007
2009年02月13日 14:39:33
6楼
赞成5楼的说法,具体还可看一下有关的产品样本。
回复
xuxianjie
2009年02月13日 15:02:24
7楼
我建议你用220V的分励脱扣器
原因
1 现在消防给信号的模块容量较小,带多了就容量不够
2 受电压降的影响较小。
具体做法 用24V的继电器,然后将220V的分励串入220V电源后接入24V的继电器的开点,但是一定注意 220V的分励不能长时间通电,解决办法 回路中串入开关辅助点或消防收到开关已经断开信号后断开24V的继电器线圈电源
回复
xiuxizhu
2009年02月14日 14:16:33
8楼
楼上说的不错,但这句就有问题了“但是一定注意 220V的分励不能长时间通电,解决办法 回路中串入开关辅助点或消防收到开关已经断开信号后断开24V的继电器线圈电源”
如果按正确的接法就不会出现分离线圈长时间带电,断路器脱扣分离线圈自动断电的,接线错误就不好说了。
正确的接法是如果用DC24v C1接24v+,C2接0v,作电源信号,C2和12作回答信号,这种接法是共用一个C2接点,要与消防设备沟通是否可共用,因为这时候回答是有源的,也可以通过独立的OF解决这个问题。如果用AC220V最好选用MX+OF分体式的。C1,C2作电源,11,12作回答,最保险,不会出问题,不用考C1,C2会长时间带电问题,除非断路器坏了无法脱扣。

[ 本帖最后由 xiuxizhu 于 2009-2-14 14:40 编辑 ]
回复
wanghx060205
2009年12月14日 14:09:20
9楼
前几位说的都不错,但是要根据消防归来的信号来确定,要看消防过来的是有源点还是无源点......还要根据具体按要求而定,我是做电气控制设计的,希望和大家多多交流......QQ:273433270(一定要注明请求加入原因)
回复
wanghx060205
2009年12月14日 14:13:17
10楼
再说一句,尤其希望与女同胞交流,因为我们女同胞总是被认为这行的“弱势”人群,本人特不服气.......
回复
clw123456
2010年07月06日 20:35:44
11楼
谢谢大家讲解,受益了
回复