微断的分励脱扣器如何接线?
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2009年02月06日 14:18:44
只看楼主

比如施耐德的MX+OF脱扣器,如果消防强切,加于脱扣器上是24V有源信号还是触头的无源开关信号?

比如施耐德的MX+OF脱扣器,如果消防强切,加于脱扣器上是24V有源信号还是触头的无源开关信号?
cof1610888671534
2021年01月17日 21:08:24
22楼
请问各位师傅一下,微断分励脱口器上的闭点也就是F12是起什么作用的
回复
cof1610888671534
2021年01月17日 21:10:28
23楼
请问各位师傅一下,微断分励脱口器上的闭点也就是F12是起什么作用的
回复
wang171468177
2021年01月18日 16:29:59
24楼

分励脱扣器本质是个线圈,通电就跳,必须给电源信号,如24Vdc,就给24Vdc的信号,如220V ac,就给220Vac的信号。 
注意分励不能长期通电,所以平时必须是常开,两端无电压,给信号的时候才能加电压。

回复
wang171468177
2021年01月20日 20:44:59
25楼

分励脱扣器本质是个线圈,通电就跳,必须给电源信号,如24Vdc,就给24Vdc的信号,如220V ac,就给220Vac的信号。
注意分励不能长期通电,所以平时必须是常开,两端无电压,给信号的时候才能加电压。