电信机房要求恒温恒湿 
ccc-kt
ccc-kt Lv.3
2005年04月14日 14:55:37
只看楼主

甲方要求温度25度  湿度60-80%  负荷为25KW 层高3米 并要求一室一机  想请教各位!!! 谢谢了!!!是选择用恒温恒湿机组 还是用组合式空气处理机组呢

甲方要求温度25度  湿度60-80%  负荷为25KW 层高3米 并要求一室一机  想请教各位!!! 谢谢了!!!
是选择用恒温恒湿机组 还是用组合式空气处理机组呢
免费打赏
liulovelb
2005年04月22日 10:30:04
12楼
啥型号的,这么贵??如果条件允许采用干蒸汽加湿器就好了---便宜极了
是电加湿的,是上海的艾享达,AHAND
回复
ccc-kt
2005年04月22日 11:43:06
13楼
我最近查询了一下  北京亚都的 他给我的报价6K多  还有没有便宜点的哟?  谢谢各位的帮助哈!!!
回复
sulys0
2005年04月22日 23:58:31
14楼
建议使用好点的加湿器。
如果是电极式,首先考虑其控制的精度,电极的使用寿命,调节的方便性,蒸发罐的使用寿命,能否定期定时排水,有无记忆功能。为业主考虑,维护起来比较方便。

进口或者合资的价位基本上在15k左右,不包括喷管,包括恒湿器。国产的应该在7k上下,但功能有所限制。
回复
sulys0
2005年04月23日 00:02:09
15楼
如果对湿度要求不高,RH60-80%,负荷为25KW的话,供应600m3的空间足够了。除非房间不是密闭的,或者换风次数比较高。否则25KW的负荷的加湿量可达到30kg/h以上,够用了。
回复
xyzjm12
2005年04月23日 11:19:54
16楼


电加湿??
到底是电热式,还是电极式?
电热式的无论如何也没那样贵
电极式的倒是很可能
“艾亨达”的电极式加湿器的确是很好用的,售后服务也很好。只是他们的蒋中华经理有点像个女人,哈哈~~
回复
sulys0
2005年04月26日 10:42:57
17楼
阿姆斯壮电热式的比电极式的贵。不过如果是100kg/h的相同加湿量的话,电热式比电极式的便宜。

回复
xyzjm12
2005年04月26日 12:43:57
18楼
上图的加湿器应该都是电极式的啊
如果100kg/h的也用电极式的话那就比较可观了
回复
hvacguang
2006年07月30日 18:08:03
19楼
阿姆斯壮的电热加湿器 4kg/h, 40kg/h 大概多少钱?
回复
nky6666
2006年07月31日 13:42:42
20楼
用机房专用机,吉荣的、南冷的都行
回复
langlang8211
2006年07月31日 16:51:07
21楼
力博特、丝图斯的扎样
回复