甲方要求温度25度 湿度60-80% 负荷为25KW 层高3米 并要求一室一机 想请教各位!!! 谢谢了!!!是选择用恒温恒湿机组 还是用组合式空气处理机组呢
甲方要求温度25度 湿度60-80% 负荷为25KW 层高3米 并要求一室一机 想请教各位!!! 谢谢了!!!
是选择用恒温恒湿机组 还是用组合式空气处理机组呢
2楼
要求既然都这样了
那自然选计算机房专用的恒温恒湿空调机了!
回复
3楼
那采用那种气流组织形式 效果会好一些呢
回复
4楼
若选电脑机房专用的恒温恒湿空调机,就用下送上回,做高架地板
回复
5楼
可不可以就有一个普通空调系统+加湿器的做法 那样投资也省的多呢 就是不知道能不能达到要求? 以前有人做过这种系统没有 加湿器的成本可能也不是太高哈
回复
6楼
h还有就是防止静电是要高湿度还是低湿度呢?现在甲方要求的就是价廉物美,所以弄的我还没有的法了,以前我有没有做过,现在还有点慌了,还请各位老师指点.
回复
7楼
防止静电要湿度高一点。
可以用组空,但你得要有另外空间放置才可以啊!
吊挂式已经行不通了(层高3米限制),所以要另找空间。
至于加湿器,你可以用电热式内置在空调箱内,也可以用电极式外置,这就要看你现场的要求了
回复
8楼
加湿器价格也不低吧,二十公斤的都要一万多
回复
9楼
啥型号的,这么贵??
如果条件允许采用干蒸汽加湿器就好了---便宜极了
回复
10楼
200平米的 大概要多大的加湿量 价格在哪个范围内呢?
回复
11楼
20多公斤要10K多,那应该是电极式的了,其它的应该不会有这么贵。如果能用干蒸汽加湿器的话那就更好了,北京思探得是不错的选择。
回复