为什么主变差动保护投入运行前要带负荷测量向量和继电器差压?
fujian0371
fujian0371 Lv.2
2009年02月06日 07:20:56
来自于继电保护
只看楼主

有谁能告诉我:为什么主变差动保护投入运行前要带负荷测量向量和继电器差压?要具体点的,把要点都列出来。。。。小弟在这里先谢谢了。。。。。。。

有谁能告诉我:为什么主变差动保护投入运行前要带负荷测量向量和继电器差压?
要具体点的,把要点都列出来。。。。小弟在这里先谢谢了。。。。。。。
免费打赏
liuwei36972
2009年02月07日 21:50:24
2楼
带负荷测量差流是为了检验接线的正确性,确保保护动作的准确
回复
zjq8066
2009年02月13日 14:54:46
3楼
:victory: :call:
回复
rgb_2008
2009年02月19日 23:04:54
4楼
带负荷测向量和测差流,是为了看CT接线的角度是否正确.差动角度为180度的接线方法.
回复
lishengze
2009年02月20日 10:55:16
5楼
检验CT接线的极性正确与否,也检验高低压侧的相序对应关系正确与否,带负荷是为了检测更清晰。