位移比总是大于1.5,刚度比也过大,如何处理,谢谢!
guicz
guicz Lv.5
2009年02月05日 11:47:50
只看楼主

十九层的剪力墙结构,底层为框剪结构裙房,二层因设置管道层层高只有1500mm,计算后位移比总是大于1.5,刚度比也过大,如何处理,谢谢!

十九层的剪力墙结构,底层为框剪结构裙房,二层因设置管道层层高只有1500mm,计算后位移比总是大于1.5,刚度比也过大,如何处理,谢谢!
免费打赏
lt77887788
2009年02月15日 11:38:29
2楼
检查超限的节点,控制其刚度,能加大就加大,不行就要全盘调整了
回复
menglei-234
2009年02月17日 13:29:37
3楼
可参见<
回复
fengxiling2009
2009年02月17日 20:55:57
4楼
调整各个方向的刚度啊 特别剪力墙这一块 
回复
hongweizz
2009年02月18日 08:01:03
5楼
如果没有图形的话,相帮你都没有办法帮你,毕竟“计算后位移比总是大于1.5”造成这种因素有很多原因的。。:call:
回复
xalan
2009年02月18日 09:01:51
6楼
管道层高1.5m,过小,改变管道层做法,不做结构层(吊顶)
,或结构并层(共梁)
回复
泥巴抹墙
2009年03月05日 13:58:32
7楼
主要还是刚度布置的问题 如果均匀了该就不会存在类似的问题
建议看看振动图形 如果刚度已经够大就把刚度大的地方减下来
实在调不下来才用“抗”方法 把位移大的地方刚度加大