十九层的剪力墙结构,底层为框剪结构裙房,二层因设置管道层层高只有1500mm,计算后位移比总是大于1.5,刚度比也过大,如何处理,谢谢!
十九层的剪力墙结构,底层为框剪结构裙房,二层因设置管道层层高只有1500mm,计算后位移比总是大于1.5,刚度比也过大,如何处理,谢谢!
2楼
检查超限的节点,控制其刚度,能加大就加大,不行就要全盘调整了
回复
3楼
可参见<
回复
4楼
调整各个方向的刚度啊 特别剪力墙这一块
回复
5楼
如果没有图形的话,相帮你都没有办法帮你,毕竟“计算后位移比总是大于1.5”造成这种因素有很多原因的。。:call:
回复
6楼
管道层高1.5m,过小,改变管道层做法,不做结构层(吊顶)
,或结构并层(共梁)
回复
7楼
主要还是刚度布置的问题 如果均匀了该就不会存在类似的问题
建议看看振动图形 如果刚度已经够大就把刚度大的地方减下来
实在调不下来才用“抗”方法 把位移大的地方刚度加大