请教各位大虾,ktv小包厢是否一定要设排烟。规范上没有说清楚。ktv走道是一定设了,没有什么疑问,但是包厢是否也要设,规范上没有说清楚,是不是大于多少面积的包厢就一定要设了呢?这个面积的限值是多少呢。各地的执行情况是怎么样呢?我总感觉在十几平方的小包厢里设排烟没什么必要,走道里设上就行了。
广州这里四层及四层以上KTV无论大小有无自然排烟都要做机械排烟。
回复
14楼
回复
15楼
这个是说火灾时候的排烟,不是平时的排烟
回复
16楼
三层以内到底是按50还是100来划分啊,头都大了
回复
17楼
旧的要增加防排烟,就麻烦了
回复
18楼
路过,看看。。。。
回复
19楼
规范好好看看。首先搞清楚是多层还是高层。要是高层的话,一~三层大于100做,四层以上都要做。是多层的话,一~三层大于200做,四层以上都要做。从人员疏散角度考虑这事就很明白了。规范中对面积的要求是从人员逃生角度出发,你一个20平方米的小包厢着火了,人会逃不出去?
回复
20楼
tdjssh5 发表于 2011-3-15 10:03 KTV 里面没有抽烟的? 。。 不排烟乌烟瘴气的 你不怕支气管炎?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
21楼
排风排烟做在一起,风机怎么选,哪里有风机的参数?
回复