请教各位大虾,ktv小包厢是否一定要设排烟。规范上没有说清楚。ktv走道是一定设了,没有什么疑问,但是包厢是否也要设,规范上没有说清楚,是不是大于多少面积的包厢就一定要设了呢?这个面积的限值是多少呢。各地的执行情况是怎么样呢?我总感觉在十几平方的小包厢里设排烟没什么必要,走道里设上就行了。

2009年02月06日 18:29:18
2楼
做KTV的排烟还要注意建筑设计防火规范9.4.6的第4点

“除歌舞。。场所和。。”排烟口可设置在走道,但是很遗憾这一条没有条文解释

_______________________________________________________________

也就是需要排烟的地下室歌舞娱乐场所,不论单个房间大小,都必须在房间内设排烟口。

[ 本帖最后由 toplhc 于 2009-6-3 16:30 编辑 ]
回复
wlwx_0
2009年02月09日 10:02:16
3楼
感谢两位版主对此问题的解答
ktv在一高层建筑的二三楼。高规中的条文
4.1.5A 高层建筑内的歌舞厅、卡拉0K厅(含具有卡拉0K功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),应设在首层或二、三层;
4.1.5A.5 应设置防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定。
8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.1 长度超过20m的内走道。
8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。

问题的关键是我认为包厢不应该是厅的概念,除了大于50M2或100m2的包厢要设之外,小包厢是不用设的。
现在对100m2和50M2也有争论,有人认为按100M2,有人认为地上KTV的排烟环境与地下相仿,应按地下标准执行50M2.更有甚者,要求包厢无论大小都要设排烟口。根据为卡拉0K厅应设置防烟、排烟设施,4.1.5条
小弟十分迷惑,请各位大虾帮助指导。
回复
wlwx_0
2009年02月10日 16:04:52
4楼
小弟也是这样想的,但觉得100m又显得大了,以50m为限,觉的合理,小弟以前只在走道做排烟,被审图公司和消防大队敲了回来,说小包厢也要设。没辙,只好都加上。
现在做一江苏的项目,不知道江苏是怎么要求的,省的麻烦就都做上。但又怕别人没有这种无理要求,岂不变成笑话了。
以你所见是不是只要包厢不超过100M2,Z只在走道上做排烟就可以了。(地上高层)
回复
alexyangzh
2009年02月19日 16:05:51
5楼
按规范就在走道设置排烟就可以(一般包房面积〈100平方米)
回复
ydh1981
2009年02月23日 12:34:05
6楼
排烟是要区分机械和自然排烟的
回复
kewei729
2009年05月24日 22:03:41
7楼
我理解100平米这个指标已经考虑了自然排烟的可能,就是说,即使有自然排烟,面积大于100平米也要设机械排烟,不知道这个观点对不对?
回复
l18917
2009年06月02日 10:05:32
8楼
不对吧?100㎡的房间有足够的排烟窗,完全可以考虑自然排烟的。
回复
flong5981
2009年06月03日 15:13:14
9楼
三楼及三楼以下100平米以上、四楼以上地下室50平方以上的要设。
回复
flong5981
2009年06月03日 15:14:59
10楼
娱乐场所一般没有窗户的,特别是KTV和夜总会,考虑隔音问题
回复
chengshiguyi
2011年03月05日 09:09:15
11楼
4.1.5A 高层建筑内的歌舞厅、卡拉0K厅(含具有卡拉0K功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),应设在首层或二、三层;宜靠外墙设置,不应布置在袋形走道的两侧和尽端,其最大容纳人数按录像厅、放映厅为1.0人/m2,其它场所为0.5人/m2计算,面积按厅室建筑面积计算;并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的楼板与甚它场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门。
当必须设置在其它楼层时,尚应符合下列规定:
4.1.5A.1 不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
4.1.5A.2 一个厅、室的建筑面积不应超过200m2;
4.1.5A.3 一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50m2,可设置一个出口;
4.1.5A.4 应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
4.1.5A.5 应设置防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定。


最后一条,确定要排烟!~