今天审图办提出要我补全钢厂房的防雷引下线平面图,,设计说明上已经说明满足03D501-3-57,怎么还要引下线?晕
今天审图办提出要我补全钢厂房的防雷引下线平面图,,设计说明上已经说明满足03D501-3-57,怎么还要引下线?晕
2楼
利用钢柱做引下线,顺手画上引下符号即可。
回复
3楼
审图办提的就得改,要不人家会下不来台的。可能按防雷要求不需要每个钢柱都做引下,让你按要求画出来,显得你做图水平高,够细致!
以上纯属个人观点,谢谢!
回复
4楼
全钢厂房是利用所有钢柱作引下线,是不是所有的钢柱都要画上引下符呢
回复
5楼
实际上施工把所有的钢柱都做引下线,只不过按防雷规范不需要这么小的间距。所以,索性全部钢柱画上引下符号。
不过,千万注意,所有钢柱的地脚板必须全部贯通并接地。
回复
6楼
所有钢柱的地脚板必须全部贯通并接地,用40*4热镀锌扁钢将所有基础地板主筋焊通,但所有钢柱画引下线是否有点画蛇添足了
回复
7楼
对。那么做只是照顾审图中心的面子。我做时没画,文字说明。
回复
8楼
谢谢答复,非常感谢