我们公司地下室高配房有两台2500KVA的变压器,为了降低室内温度,在高配房装了两台5匹空调,主机就在高配房外面,与变压器就一墙之隔,在空调启动的时候变压器的响声会会突然升高持续时间有两三秒钟,请各位高手解辞一下是何原因,谢谢
我们公司地下室高配房有两台2500KVA的变压器,为了降低室内温度,在高配房装了两台5匹空调,主机就在高配房外面,与变压器就一墙之隔,在空调启动的时候变压器的响声会会突然升高持续时间有两三秒钟,请各位高手解辞一下是何原因,谢谢
2楼
2500KVA的变压器对2台空调起动不会有影响的,“在空调启动的时候变压器的响声会会突然升高持续时间有两三秒钟”的原因可能是:
变压器是干变,用风扇冷却,风扇电源与空调电源接在同一开关(线路)下,空调起动时电压降低,风扇速度减慢时振动,声音变大。
回复
3楼
谢谢,变压器是干式的,散热是由风扇完成的不错,但是我们的变压器的温度在60°C左右,没有超过风扇启动的设定温度,变压器的风扇一直没有动作,响声确实也是由变压器发出的呀。
回复
4楼
是哪种声音?是“嗡嗡”的哪种吗?一般变压器的这种声音都是因为内部的硅钢片的震动引起的。个人猜测也许是因为空调启动时,电动机的启动电流引起硅钢片内部的磁场剧烈变化而造成的。因为我们单位的250KW制冷机启动时,也有这样的情况发生。不过我们使用的是油浸式的。
回复
5楼
:victory: :victory:
回复
6楼
对,就是嗡嗡的声音,室外空调制冷功率为5匹,在空调启动时嗡嗡的声音特高,本人不明白这是为什么
回复
7楼
查看一下空调是否为变频?这帖子回复的时间……呵呵
回复
8楼
貌似是年初的。。。
回复
9楼
:lol :)
回复
10楼
:victory: :victory: