十七层塔式住宅消防设计的问题
hengny
hengny Lv.10
2009年02月03日 14:48:19
只看楼主

一个十七层塔式住宅,屋顶消防水箱在小区内另一栋高层住宅屋顶上,现该十七层塔式住宅一梯四户,只有一个单元,电梯前室因面积有限设计采用双阀双出口消火栓,一根消防立管,这样该消防立管就不能布置成环型的了,这样设计可以吗?请大家讨论一下!

一个十七层塔式住宅,屋顶消防水箱在小区内另一栋高层住宅屋顶上,现该十七层塔式住宅一梯四户,只有一个单元,电梯前室因面积有限设计采用双阀双出口消火栓,一根消防立管,这样该消防立管就不能布置成环型的了,这样设计可以吗?请大家讨论一下!
蓝头发001
2009年02月03日 16:39:51
2楼
这边有这样的工程实例,消防局通过!
回复
lwfyu
2009年02月18日 15:22:54
3楼
我们也正在做类似的项目,是18层的。我们采用的是两根立管,每层设一个双阀双出口消火栓,两根立管形成环网,但不知是否可行,还没有消防审批
回复
tanfen224689
2012年02月19日 18:49:54
4楼
两根立管是可以的,单立管不行
回复
造杯水
2012年02月19日 21:03:55
5楼
《高规》
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

建筑给排水设计超级群(189161962)回答完毕!
回复
qhwsjy01
2012年02月20日 13:23:20
6楼
应该设两根立管(可以放在一起),单立管不行......
回复