今天翻了翻我们厂与电业局的供电合同,遇到几个不懂的地方,望大虾们帮忙解释解释.以下是合同原文:六、电价及电费结算方式 1.计价依据与方式 (1) 方定期结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件规定执行。 (2)第一电源:用电方的电费结算执行__二部______ 制电价。 基本电费按 最大需量 计算。变压器容量为:___2000_____千瓦,按需量计收基本电费的按电价政策规定执行。
今天翻了翻我们厂与电业局的供电合同,遇到几个不懂的地方,望大虾们帮忙解释解释.以下是合同原文:
六、电价及电费结算方式
1.计价依据与方式
(1) 方定期结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件规定执行。
(2)第一电源:用电方的电费结算执行__二部______ 制电价。
基本电费按 最大需量 计算。变压器容量为:___2000_____千瓦,按需量计收基本电费的按电价政策规定执行。
按国家规定,供电方对用电方执行功率因数调整电费办法。功率因数调整电费考核标准为 0.9
问题1:什么是“二部制电价”?
问题2:合同上的2000KW是不是单位写错了?应该是2000KVA?
问题3:我厂有两台1250KVA的变压器,但为什么合同上写的是2000KW?它指的是1台变压器还是2台?
2楼
1、二部制电价由基本电价、电量电价两部份构成。 实行这种电价的客户是设备容量为315千伏安及以上的大工业客户。
基本电价是指按客户用电容量计算的电价,它可按变压器容量计算也可按最大需量计算。
电量电价是按客户电能表每月所记录的实际用电量计算的电价。
2、应该是2000KW,没错
3、2000KW是2台1250KVA变压器的总容量
回复
3楼
为什么是2000KW?而不是2000kva?有什么含义吗?
回复
4楼
供电部门核定用户的用电容量是按照KW来计算的,2台1250KVA的变压器总容量按0.8的功率因数计正好是2000KW。用电负载如果是纯电阻性的,你的2台变压器总容量就是2500KW(功率因数为1),不过现实中的用电设备不可能是纯电阻的,有容性的和感性的,所以一般按照0.8的功率因数计