有一小山体,以防着火,要求设置消火栓,沿上山小道设置,请教:是设置室外栓还是设置室内栓,如果设置室内栓是否需加设报警装置,多少米设置一个消火栓?消防用水量如何确定,找不到此方面的规范.
有一小山体,以防着火,要求设置消火栓,沿上山小道设置,请教:是设置室外栓还是设置室内栓,如果设置室内栓是否需加设报警装置,多少米设置一个消火栓?消防用水量如何确定,找不到此方面的规范.
22楼
山体消防,主要保护物应该是林地吧。原则上应采用室外场地灭火方式,提倡采用消防炮。
如果采用室内栓系统,应注意考虑场地高差。
其实林地火灾的固定消防设施很难实施,无论是消火栓还是消防炮,仔细考虑,灭火的有效性有多大,是值得怀疑的。
个人感觉如果不是名贵树木和古迹,不要采用这样的方法
回复
23楼
我们这里的一个山景公园是设置室内消火栓箱的,并加了报警按钮,我觉得这样很合理,如把山体作为一个整体建筑来看待,在上面设置消火栓应该当是设置室内消火栓。室外消火栓没必要设置在上面,除非是有公路上去,否则设了也没用,没公路时,室外消火栓只能设置在山脚消防车能进来的地方。
回复
24楼
个人认为以防火隔离带为主,设置一些存水池即可,毕竟是山体,树林之中杂草丛生,失火的时候能不能找到消火栓都是个问题。。。或者在防火隔离带周边以30-40米距离设置消火栓,这个以控火为目的,真正灭火还得靠临时的设备,否则投资怕是得不偿失的(管道设备维护也是一笔不小的费用)。。。
我觉得这个比较有道理的
回复
25楼
支持!!!!!
回复
26楼
道路就是很好的防火隔离带,不管是室内还是室外消火栓都不实用。你在山上怎么建栓,不实际,如果建得少,你就能确定,你的火灾会在栓的保护范围内失火。建得多,还是山吗。
回复
27楼
地下式室外消火栓,余下同意大家的意见
回复
28楼
山地森里火灾,靠消防栓灭火,恐怕是杯水车薪吧。1 充实水柱是多少?小了没有作用,大了人员无法操作;2 固定设施投资恐怕是比较大的;3 平时的管理跟不上,等于该用的时候可能无法用。还是建立防火隔离带,或建立健全防火机制,或采取空中灭火。
回复
29楼
在山体上一定要用室外消火栓,因为室内消火栓的管径偏小,满足不了消防的需要。至少要100mm以上的干管:)
回复
30楼
俺认为9楼符合实际情况 也和规范俺的理解吻合。。PS:13楼的 请问室外防冻型箱式消火栓已经可以选用了?消防部门认可不哦?
回复:有一种自泄式室外防冻消火栓已通过国家产品型式认证,可到
http://www.cccf.com.cn/中国消防产品信息网查询。
个人认为,若要求设栓,以设防冻栓为宜(若在北方),间距、水量宜按两股水柱同时射达考虑,具体方案可与当地主管部门沟通协商。
回复
31楼
又及,在山西,许多古建筑均采用室内消火栓外置的办法,达到既设置了基本消防设施,又不会因设室内消火栓对古建筑造成影响或破坏的目的,也为当地消防部门认可。
回复