蒸发器由4圈直径147mm的铜管绕成(铜管内径为6).大家知道,系统运行时,蒸发器温度每圈都是不尽相同的.那么,在没有压力表的情况,如何知道一台样机的吸气过热度.回气管温度减去蒸发器那个部位的温度?

蒸发器由4圈直径147mm的铜管绕成(铜管内径为6).大家知道,系统运行时,蒸发器温度每圈都是不尽相同的.
那么,在没有压力表的情况,如何知道一台样机的吸气过热度.回气管温度减去蒸发器那个部位的温度?
免费打赏
yansz123
2009年01月28日 16:03:57
2楼
..................
回复
yansz123
2009年01月30日 18:56:34
3楼
蒸发器中部温度?我也不太清楚.
听听高手怎么说吧
回复
yzhchlan
2009年02月02日 11:12:11
4楼
那就用红外温度仪一段一段的量,如果制冷剂还没蒸发完,温度是不变的。所以,当温度在蒸发器某段有上升时,就在开始上升的这个地方。然后用吸气温度减去这个温度。
回复
峰哥
2009年02月02日 11:57:25
5楼
测量压缩机吸气口温度再加上2度-压力表绝热压力对应的饱和温度=过热度
回复
kales
2009年02月02日 14:51:20
6楼
回气管温度减蒸发器入口
回复
hnsyxy
2009年02月04日 10:46:22
7楼

请问为什么要加上2度
回复
峰哥
2009年02月04日 12:42:00
8楼
由于存在润滑油,所以应考虑润滑油引起的热阻,一般考虑加上两度!