这种热水系统会害死人吗?
pengzhimin
pengzhimin Lv.3
2009年01月22日 17:14:48
只看楼主

这种热水系统会害死人吗? 某人有这样一个方案,请参照图纸,对于酒店而言时变化系数较大,用水均匀性较差。现在的变频供水技术虽然发展已较为成熟,但其是通过电接点压力表设定的上下限压力差所构成的压力稳定区间运行。对于本酒店区域,一般厂家会设定在0~0.15MP范围波动,目的使变频器高效工作以便节能,对于本次设计水泵工作扬程90米,精确控制范围上下浮动5%,也就是控制点压力可能会在85.5~94.5范围内波动,压力差会达到9米。这种情况下,打开龙头时冷热水压力差过大会流不出热水或者冷水,对于高档酒店而言很难以接受。

这种热水系统会害死人吗?

某人有这样一个方案,请参照图纸,对于酒店而言时变化系数较大,用水均匀性较差。a7fd317019cd87c9f9b1.pdf
332 KB
立即下载
免费打赏
water200201
2010年01月30日 10:43:44
12楼
应该没事吧,因为你冷热水是一套加压设备啊。换热器进水和冷水供水一套设备就没事。
回复
kldcai
2010年03月12日 04:07:17
13楼
真的有这么多排气阀
回复
老科
2010年03月12日 13:29:08
14楼
这是开式系统?
回复
wuyingchonglj
2010年04月23日 16:09:47
15楼
学习学习学习
回复
yghglg
2010年04月25日 22:19:47
16楼
1:变频供水设备的压力波动范围远没有说的那么大,压力波动控制在2米以内很容易做到、
2、看酒店档次婴孩很高,最好冷、水同程,就现在条件来看,改为同程闭式系统完全可以做到。
回复
yghglg
2010年04月25日 22:21:32
17楼
死人死不了,活得不是太舒坦
回复
niujiaxin
2010年04月30日 20:53:50
18楼
和我碰到相同的问题了,我现在做一个三星级宾馆,就是这样,应很难做到,规范规定压差不能超过0.01MPa,我做的热水系统就是开式,放在七层楼顶上。冷水是用的小区的高位水箱,在19层楼顶上,中间加了减压阀。工程还没完,也没有什么图纸,现在我就很担心不可能有什么好结果,趁工程没完,有什么好办法让他们同压。
回复
yghglg
2010年05月01日 16:36:35
19楼
静态下同压还好解决,减压阀或水泵压力设置都可调到一致,但真正出问题是有用水点使用时动压不一致,这是现有设备无法控制的。
回复
amu0623
2010年05月04日 10:04:59
20楼
没办法来赚点学费 ,不然没办法学习了 真实的贫贱书生百事哀
回复

相关推荐

APP内打开