高低压配电室高低压电缆沟可以交叉吗我设计的一个工程中,第三方审查说高低压电缆沟不可以交叉,但是却不可避免,因为配电室设置在地下一层,没有直接对外的出口,若把高压柜布置在外墙侧,则低压柜因为空间的限制没有备用柜的位置,且低压电缆引出室外也要穿过高压柜;若把高压柜布置在靠走道的内墙侧,高压电缆要穿过低压柜。我是安装第二种方式布置的,应该如何回答第三方审查呢,谢谢指教。
高低压配电室高低压电缆沟可以交叉吗
我设计的一个工程中,第三方审查说高低压电缆沟不可以交叉,但是却不可避免,因为配电室设置在地下一层,没有直接对外的出口,若把高压柜布置在外墙侧,则低压柜因为空间的限制没有备用柜的位置,且低压电缆引出室外也要穿过高压柜;若把高压柜布置在靠走道的内墙侧,高压电缆要穿过低压柜。我是安装第二种方式布置的,应该如何回答第三方审查呢,谢谢指教。
2楼
电缆沟可以交错,电缆不宜交错!
如果因建筑受限,必须共用一个电缆沟出口,可以一边放高压(电缆),另一边放低压电缆;低压电缆多时,可以占3/4电缆沟内支架。
发生少量电缆必须交错时,同电压等级的还好处理,不同电压等级的一定要做隔离措施!
隔离措施一般是上下分开,中间加钢板隔离;也有穿保护钢管的(当然一个方向的穿了,另一个方向的就没必要再穿了!),也有用石棉板隔离的。
回复
3楼
可以把高压电缆和低压电缆放在一个电缆沟里,只要采取简单的措施就可以了。
回复
4楼
太谢谢了,太谢谢了,太谢谢了,太谢谢了,太谢谢了,
回复
5楼
可以同沟敷设,交叉处电压从高到低放置,规范上有要求
回复
6楼
当然可以啦,高低压还可以放在一个房间呢
35kV以上的不在内哦