有一次到厂区配电所,看见一单独房间放两台类似变压器的东西,运行人员说是pt,说作用是提供变电所电源,我只知道pt可以用于测量,保护,不知道还能提供电源??有哪位可以指点一下

有一次到厂区配电所,看见一单独房间放两台类似变压器的东西,运行人员说是pt,说作用是提供变电所电源,我只知道pt可以用于测量,保护,不知道还能提供电源??有哪位可以指点一下
免费打赏
大鼻山
2005年04月14日 19:04:19
12楼
可我看国标,交流操作基本都取交流220V
回复
互感器
2005年04月14日 21:59:39
13楼
通过型式试验来定型那倒没做过,因为要花很多钱。有用户需要这种产品,就计算制作出来,用量也不大。我见过柜子里先用JDZ10-10电压互感器将10kV转换成二次的100V,再接到一个100/220的小变压器上去输出220V的,可真麻烦。
回复
chinalyj
2005年04月14日 22:26:25
14楼
精密互感器厂有生产这种互感器 10/0.22KV 。
回复
大鼻山
2005年04月14日 22:29:04
15楼

现在国标就是如此愚笨的,呵呵
回复
everbobo
2005年04月15日 11:02:24
16楼
直接提供交流操作系统的110v保护、信号、控制及分合闸电源。
负荷变成了灯泡 你就大惊小怪?!
回复
everbobo
2005年04月15日 11:04:24
17楼
110v已经是一种二次仪表标准电压了
电压互感器的二次电压也有110v的
回复
锐志电力
2005年04月15日 14:53:04
18楼
JDZ-10 10/0.11/0.22(取电源带测量)或JDZ-10 10/0.22(取电源)这种PT现在大部分互感器厂家都能做。