请教高手:关于电压互感器(pt)
icey2001
icey2001 Lv.2
2005年04月13日 10:27:56
来自于变压器
只看楼主

有一次到厂区配电所,看见一单独房间放两台类似变压器的东西,运行人员说是pt,说作用是提供变电所电源,我只知道pt可以用于测量,保护,不知道还能提供电源??有哪位可以指点一下

有一次到厂区配电所,看见一单独房间放两台类似变压器的东西,运行人员说是pt,说作用是提供变电所电源,我只知道pt可以用于测量,保护,不知道还能提供电源??有哪位可以指点一下
免费打赏
changshangxjz
2005年04月13日 11:50:18
2楼
可以的变到100V再变到220V就可以给进线电源
回复
nlb
2005年04月13日 19:29:46
3楼
直接提供交流操作系统的110v保护、信号、控制及分合闸电源。
回复
大鼻山
2005年04月13日 19:50:50
4楼
2楼的有存在,但NLB斑竹说的若成立,倒是很省事了——不用再2次变压,一次到位
回复
nlb
2005年04月13日 20:19:23
5楼

只要在设计中按交流110v选择元件就可以了。
回复
大鼻山
2005年04月13日 22:47:01
6楼
可是似乎很少见二次为110V的PT呀;是否需要特制呢
回复
互感器
2005年04月13日 22:59:11
7楼
做起来很简单,匝数变化一下。
回复
大鼻山
2005年04月13日 23:02:38
8楼
道理是很简单;但到底是不是算定型产品?设计时应该可以直接标注10KV/110V或220V吧?我比较关心这个
回复
chinalyj
2005年04月14日 09:01:42
9楼
是的,我们经常用,常用的型号是 DC-1.0KVA 10/0.22KV
回复
mark.he0865
2005年04月14日 09:17:43
10楼
PT中提供的100V电源可直接用于交流110V操作电源中,不需要经过100V/110V的变压器,因为操作电源允许有±15%的误差.现在有些电压互感器厂家有10KV/100V/220V的变压器基本定型
回复
nlb
2005年04月14日 18:20:23
11楼

不用那么精确,PT输出100v电压给110v的元器件供电一点问题都没有。