请教关于悬臂梁问题(实在找不出悬在哪里了)
andlewang
andlewang Lv.2
2009年01月19日 15:47:48
来自于PKPM
只看楼主

首先先谢谢大家了,给大家拜个早年!请大侠们帮我出个主意!现在鄙人试手一个高层的,PKPM的check.out有提示悬臂梁,我找到该梁的编号,可怎么看都不是悬臂梁!以前做多层的时候一找一个准,改过来了就是了,现在试过重新布置该梁轴线,重画该梁,结果都是一样,还是提示悬臂梁!有人提示说是可能是你输入的上节点标高问题,我也全部确定一下,确定全部标高为0了,但还是提示悬臂梁!我同事说他也没遇到这样的问题,没办法,上来求救了!

首先先谢谢大家了,给大家拜个早年!请大侠们帮我出个主意!
现在鄙人试手一个高层的,PKPM的check.out有提示悬臂梁,我找到该梁的编号,可怎么看都不是悬臂梁!
以前做多层的时候一找一个准,改过来了就是了,现在试过重新布置该梁轴线,重画该梁,结果都是一样,还是提示悬臂梁!
有人提示说是可能是你输入的上节点标高问题,我也全部确定一下,确定全部标高为0了,但还是提示悬臂梁!
我同事说他也没遇到这样的问题,没办法,上来求救了!
还有几段提示梁长<0.2的,我也没看出哪儿有短梁了,梁长都是大于0.2的!我想只要上面那个问题解决了,这样也应该可以顺水推舟!
免费打赏
lt77887788
2009年01月26日 17:41:49
2楼
吧数据文件发上来看看
回复
fuqingwang2001
2009年01月31日 12:19:31
3楼
应该是上下层节点的问题,可能是节点距离太近了,我也遇到过这个问题,后来把节点合并了就可以了。
回复
andlewang
2009年02月03日 17:09:22
4楼
我问题是解决了,但现在还不知道问题在哪儿!
我的解决办法是把该标准层全部删除,再复制下一层的上来修改×(其实就是重做该层模型),这样就可以了!
但到现在我还是不知道为什么我先前试的方法都不行!
再次谢谢各位的帮助!
回复
piaopiao_618
2009年02月04日 15:00:01
5楼
主要是节点多,布置梁时候可能上下节点抬高导致,三楼说得正确
回复
gemeos
2009年02月07日 14:25:17
6楼
从PMCAD中第一项开始检查。