变配电室位于大厦裙房的一层,大厦的裙房的外墙大部分都是玻璃幕墙,请问变配电室外墙是玻璃幕墙这样可以吗?这样做是否会不满足防火等级要求?请教哪位见多识广的,碰到过此类问题的帮忙解答下!
变配电室位于大厦裙房的一层,大厦的裙房的外墙大部分都是玻璃幕墙,请问变配电室外墙是玻璃幕墙这样可以吗?这样做是否会不满足防火等级要求?请教哪位见多识广的,碰到过此类问题的帮忙解答下!
2楼
如果朝南,设备被暴晒、注意室内温度 通风。
玻璃幕容易被暴民砸了。
总之不好。
鉴定完毕。
回复
3楼
变配电所的墙体应该是防火墙,即使玻璃幕墙采用防火玻璃,其耐火等级也很难满足
回复
4楼
10kV及以下变电所设计规范
第6.1.1条 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。高压配电室、高压电容器室和非燃(或难燃)介质的电力变压器室的耐火等级不应低于二级。低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件应为二级。
回复
5楼
可以 1.先做配电室外墙,安规范要求 2.在外墙上再作装饰(玻璃幕)既能满足规范要求:victory:
回复