现在我们这里的扬水泵站电压都是6kV的,我想知道为什么不用10kV的电机,这两种电机各有什么优点?
现在我们这里的扬水泵站电压都是6kV的,我想知道为什么不用10kV的电机,这两种电机各有什么优点?
2楼
以前我熟知的电容器一般都在后面再接个电抗器。但是我见过一种电容器是先接了一个电抗器再接一个电容器。这种接法有什么好处吗?
回复
3楼
6KV和10KV电压等级较接近,一般(独立)系统容量不大时(50MVA以下)都采用6KV,旁边有现成的10KV线路且容量足够时,选10KV电压等级。当单台电机大于5000KW时,宜采用10KV或以上电压等级。