同一变压器的不同母线段出来的回路能称双电源吗?
prezhjian
prezhjian Lv.6
2005年04月12日 19:57:29
来自于变压器
只看楼主

二级负荷的双电源能不能从同一变压器的不同母线段引来?

二级负荷的双电源能不能从同一变压器的不同母线段引来?
免费打赏
han2003
2005年04月12日 20:24:53
2楼
这叫双回路
回复
cctrl
2005年04月12日 21:00:32
3楼
在同一电源系统(即同一变压器)停电检修的时候,两供电回路均停电,哪来的双电源?
真正的双电源,应该是各取自不同电源系统。
回复
tornado
2005年04月12日 21:07:47
4楼
支持楼上
回复
tornado
2005年04月12日 21:07:49
5楼
发重了,自己修改了
回复
tornado
2005年04月12日 21:18:01
6楼
怎么回事?一点就又发了两次,只好自己改一个了。
回复
ppyqql
2005年04月12日 21:21:46
7楼
也叫双电源,不过满足消防要求的双电源是以下三种情况:
1.发电厂1回电源,市电电网1回电源
2.发电机1回电源,市电电网1回电源
3.2个110KV以上变电站各1回电源
回复
netease
2005年04月13日 08:43:45
8楼
虽然不是真正的双电源,对于二级负荷来说,也可以.
回复
yjhni
2005年04月13日 09:56:39
9楼
肯定不能叫双电源了,只是同一变压器上的两条回路而已,保障有限
回复
leon_sncn
2005年04月13日 09:59:04
10楼


同意这个!!!
回复
r_jiang
2005年04月13日 11:46:20
11楼
绝对不行,虽然在某种意义上看好象是两个电源供电,但这违背了二级负荷需要双电源的本意,其电源本身受变压器状态及变压器进线运行状态制约较大,也就形成其可靠性也较低,个人认为无法满足二级负荷所需要的供电可靠性。