请各位大侠帮忙分析基本情况:1.运行两台流量200方,功率均为30Kw,扬程32米。更换为一台45kw,流量388方,扬程30.5米循环泵。供热面积9.6万平米。系统定压6.2公斤,最高点约50米。问题:运行单台45kw泵,顶层住户家内产气,排不出去。供回水温度:初期供水43度,回水约38度。寒冷期:供水50度,回水42度。据我分析造成系统水中气体排不出去的主要原因有:1. 系统循环水流量不够,导致气体排不出去。
基本情况:1.运行两台流量200方,功率均为30Kw,扬程32米。更换为一台45kw,流量388方,扬程30.5米循环泵。供热面积9.6万平米
。系统定压6.2公斤,最高点约50米。
问题:运行单台45kw泵,顶层住户家内产气,排不出去。供回水温度:初期供水43度,回水约38度。寒冷期:供水50度,回水42度。
据我分析造成系统水中气体排不出去的主要原因有:
1. 系统循环水流量不够,导致气体排不出去。
2. 系统定压偏低,导致系统中气体无法排出。
3. 供暖二次系统供、回水温度偏低,温差小,温差动力不足以使气体排出。
针对以上情况,两台泵运行情况下系统供、回水总压差为20米。单台泵运行时系统压差15米。
方案:
1. 高层系统两台泵循环水流量,系统水流量每平米合4.2公斤。
2. 记录两台泵同时运行时,系统供回水压力。
3. 根据顶层安装压力表,进一步调整各楼之间平衡,使其分配更合理。记下各压力表表值。
4. 运行单台循环泵,记录系统供回水压力,与两台泵同时运行时数据进行比较分析,若单台循环泵运行情况下回水压力低于两台泵运行时,调整定压至两台泵运行时回水压力值。
5. 在查看各楼压力表,进行比较分析,进一步调整,查看供暖效果。