二次网供热系统住户暖气内产气问题?
zxhwell
zxhwell Lv.2
2009年01月16日 11:06:27
来自于采暖供热
只看楼主

请各位大侠帮忙分析基本情况:1.运行两台流量200方,功率均为30Kw,扬程32米。更换为一台45kw,流量388方,扬程30.5米循环泵。供热面积9.6万平米。系统定压6.2公斤,最高点约50米。问题:运行单台45kw泵,顶层住户家内产气,排不出去。供回水温度:初期供水43度,回水约38度。寒冷期:供水50度,回水42度。据我分析造成系统水中气体排不出去的主要原因有:1. 系统循环水流量不够,导致气体排不出去。

请各位大侠帮忙分析
基本情况:1.运行两台流量200方,功率均为30Kw,扬程32米。更换为一台45kw,流量388方,扬程30.5米循环泵。供热面积9.6万平米
。系统定压6.2公斤,最高点约50米。
问题:运行单台45kw泵,顶层住户家内产气,排不出去。供回水温度:初期供水43度,回水约38度。寒冷期:供水50度,回水42度。
据我分析造成系统水中气体排不出去的主要原因有:
1. 系统循环水流量不够,导致气体排不出去。
2. 系统定压偏低,导致系统中气体无法排出。
3. 供暖二次系统供、回水温度偏低,温差小,温差动力不足以使气体排出。
针对以上情况,两台泵运行情况下系统供、回水总压差为20米。单台泵运行时系统压差15米。

方案:
1. 高层系统两台泵循环水流量,系统水流量每平米合4.2公斤。
2. 记录两台泵同时运行时,系统供回水压力。
3. 根据顶层安装压力表,进一步调整各楼之间平衡,使其分配更合理。记下各压力表表值。
4. 运行单台循环泵,记录系统供回水压力,与两台泵同时运行时数据进行比较分析,若单台循环泵运行情况下回水压力低于两台泵运行时,调整定压至两台泵运行时回水压力值。
5. 在查看各楼压力表,进行比较分析,进一步调整,查看供暖效果。
免费打赏
mjaqyeq
2012年12月18日 11:14:12
12楼
新人过来学习
回复
wode0418
2012年12月18日 13:52:25
13楼

这个说的好
回复
tljxy
2012年12月28日 15:42:29
14楼



我同意这个观点:一定是你的静水压力低造成的。你说的6.2公斤,是循环泵出口压力吧。这个压力点不应该是你的定压点。
回复
qq_1501641556163
2017年08月11日 10:27:19
15楼
新人学习一下..
回复
随遇而安1978
2017年08月15日 16:19:08
16楼
定压有问题。顶部压力不够。建议提高补水泵定压。循环泵扬程是用来循环的,定压泵才是提升高度的