二次网供热系统住户暖气内产气问题?
zxhwell
zxhwell Lv.2
2009年01月16日 11:06:27
来自于采暖供热
只看楼主

请各位大侠帮忙分析基本情况:1.运行两台流量200方,功率均为30Kw,扬程32米。更换为一台45kw,流量388方,扬程30.5米循环泵。供热面积9.6万平米。系统定压6.2公斤,最高点约50米。问题:运行单台45kw泵,顶层住户家内产气,排不出去。供回水温度:初期供水43度,回水约38度。寒冷期:供水50度,回水42度。据我分析造成系统水中气体排不出去的主要原因有:1. 系统循环水流量不够,导致气体排不出去。

请各位大侠帮忙分析
基本情况:1.运行两台流量200方,功率均为30Kw,扬程32米。更换为一台45kw,流量388方,扬程30.5米循环泵。供热面积9.6万平米
。系统定压6.2公斤,最高点约50米。
问题:运行单台45kw泵,顶层住户家内产气,排不出去。供回水温度:初期供水43度,回水约38度。寒冷期:供水50度,回水42度。
据我分析造成系统水中气体排不出去的主要原因有:
1. 系统循环水流量不够,导致气体排不出去。
2. 系统定压偏低,导致系统中气体无法排出。
3. 供暖二次系统供、回水温度偏低,温差小,温差动力不足以使气体排出。
针对以上情况,两台泵运行情况下系统供、回水总压差为20米。单台泵运行时系统压差15米。

方案:
1. 高层系统两台泵循环水流量,系统水流量每平米合4.2公斤。
2. 记录两台泵同时运行时,系统供回水压力。
3. 根据顶层安装压力表,进一步调整各楼之间平衡,使其分配更合理。记下各压力表表值。
4. 运行单台循环泵,记录系统供回水压力,与两台泵同时运行时数据进行比较分析,若单台循环泵运行情况下回水压力低于两台泵运行时,调整定压至两台泵运行时回水压力值。
5. 在查看各楼压力表,进行比较分析,进一步调整,查看供暖效果。
免费打赏
zxhwell
2009年01月16日 13:45:53
2楼
请大家帮帮忙 上面方法可以吗 ?还有没有别的方法
回复
guaibaobaoa
2012年11月22日 22:42:52
3楼
按理论来说,两台循环泵同时运行 会有20/100作功损耗 作功大约是48KW 实际上也就是45KW

换成一台 和两台是没有什么差别的 供9.6 应该可以的

你两台30KW 的吸程是多大口经的? 45KW的吸程是多大口径的 是不是口径有问题

你要是把45KW一台替换了其中一台30KW的 口径没有改变 会造成吸程有真空 顶端会不停的产气的
回复
青岛李宗荣
2012年12月04日 19:57:36
4楼
顶层建筑最高点没有排气阀吗?循环水中的氧气随着循环水温度的升高而使氧气的溶解度降低,循环水中的氧气逐步分离出来,只有在建筑内管道的最高点加装排气阀才能解决管道运行中的积气问题。
回复
zwloveu
2012年12月04日 21:37:46
5楼
针对你分析的原因,1、温差这么小,流量4.2怎么还说流量小呢。2、最高50米,定压6.2公斤,这个定压不低了。3、这种系统中根本不用考虑温差产生的重力水头,这个数值在这种系统中占的比例太小了。
系统的气体排不出去,说明系统内的压力不足以将气体赶出。我觉得问题不在循环泵而在补水泵,我觉得是定压不够,不是说6.2公斤不够,而是虽然你的泵标牌的扬程能达到这个,可实际上达不到这么高的扬程,把补水泵换成进口的试试。
回复
cairuke1015
2012年12月04日 22:57:30
6楼
学习了。
回复
songgw5537
2012年12月05日 16:09:25
7楼
不足十万平,338吨的流量足够用,在东北也够用了。看看水泵的扬程够不够,再有是不是工频运行呀。再有顼顶层的排汽阀是否好用,在顶层的干管上装块表看压力够不够。
回复
mxj687
2012年12月14日 09:40:20
8楼
地下室正解!
回复
hongliu20032001
2012年12月14日 22:19:27
9楼
你的二次系统流量和杨程都没有问题,定压也没有问题,解决方案中就是没有系统排气装置的检查。偏偏就是系统的排气设施没有起到作用,建议自动排气和手动排气相结合,把系统里的空气排净就解决问题了。系统了的气体是要在注水时和运行前要彻底排干净,那么大的系统,要用合理的方法注水,不能太快,自动排气装置没有那么大的排量。所以系统初注水是要手动排气差不多了再投自动装置,这点很重要,二次侧运行没有问题后一次测再慢慢投进来。
回复
张霖霖
2012年12月16日 11:22:08
10楼
新人来过学习
回复
sdcc777
2012年12月18日 07:50:12
11楼
关注中,帮你顶起来~~~~
回复

相关推荐

APP内打开